[求助] 阿特拉斯电脑控制面板不能启动
[打印本页]
作者:
hkt5656
时间:
2007-12-12 17:00
标题:
[求助] 阿特拉斯电脑控制面板不能启动
[attach]3340[/attach]
阿特拉斯电脑控制面板190007005不能启动,电脑控制面板后面接24V电源,其它都没有接,跟一台好的对比,好的会出现一个紧急停止代码画面,坏的却出现上面的画面:bar **************不停闪动 *sensor error*4秒闪动一次。按 more : 出现(man.oper ation) (local control) (timer inactive) 请教各位高人指导
作者:
sun_brd
时间:
2007-12-12 20:30
传感器故障
作者:
sun_brd
时间:
2007-12-12 20:37
有时是电缆接头接触不良,拔一下插头就好了,不行了就换吧
作者:
hkt5656
时间:
2007-12-13 16:48
大家还没有看明白吧,把电脑控制面板装到正常的机器里面,故障为不能启动,这可是阿特拉斯电脑控制面板19000#00#系列通病故障,本人修好几台。只要把电脑控制面板里面IC:M48T02-200PC1里面的程序整一下就好了。按 more : 出现(man.oper ation) (local control) (timer inactive) 不能启动的原因就是电脑控制面板里面timer 有2个调不了.
作者:
zhengning58
时间:
2007-12-13 20:19
怎么调整IC呢?