作者: east5515    时间: 2008-1-4 17:04
标题: 求助:冷干机不能启动
我们单位一台40立方水冷的冷干机,开启时电流达到60A,然后就停止,测量制冷压缩机线圈没问题,压缩机是品牌是Copeland,型号是QR15M1-TFD-551。究竟什么问题呢?是不是制冷压缩机内部故障?还有没有其他可能?如果是换制冷压缩机该怎样换?
作者: moersuo    时间: 2008-1-4 20:21

这么高的电流,肯定是电流过载了,引起过载跳脱。不知道你压缩机用了多久,很有可能是压缩机的问题。前段时间我遇见过一台。不在的你对机器有多少了解。压缩机出问题了,一般也不是没有原因的, 你先看看冷媒压力是不是正常,有可能是漏液了,造成的。如果是这样,压缩机要么线圈烧坏,要么是卡缸了。那这样只有换压缩机了,换一个就行了,着需要一些工具来换。