中国压缩机网行业论坛

标题: 请问:双螺杆式冷冻机,冷冻润滑油中含泡沫是怎么回事? [打印本页]

作者: zhengyong    时间: 2003-8-21 23:08
标题: 请问:双螺杆式冷冻机,冷冻润滑油中含泡沫是怎么回事?
大哥请问:双螺杆式冷冻机,冷冻润滑油中含泡沫是怎么回事?有影响吗,谢谢!
作者: skytian    时间: 2003-8-25 09:51
什么牌子的压缩机,冷冻油是什么牌子的?矿物油还是合成冷冻油?首先要了解清楚制冷剂用什么?
作者: skytian    时间: 2003-8-25 09:55
因该是冷冻油问题.如果是合成油的话不会出线这问题.
作者: jacky    时间: 2003-8-25 10:46
你说的泡沫多是在什么情况下看到的?
作者: chiller    时间: 2003-8-25 11:29
跟什麼油沒有關系,是冷凍油裡面有冷媒。當心液壓縮!
作者: xiaozheng    时间: 2003-8-26 22:55
压缩机:MYCOM;冷冻油; mobil 佳高300(才换的油);制冷剂:R22。在运转过程中,从油气分离器的油位视镜中能明显看到很多泡沫,停机时泡沫很快就没了,新机子没这现象。
作者: chiller    时间: 2003-8-27 08:39
是冷凍油裡面混有冷媒,工作時候冷媒沸騰氣泡,停機自然平衡。估計是液壓縮或者開機前油分離器內電加熱不夠。請告知排氣溫度和吸氣過熱度。
作者: jacky    时间: 2003-8-27 15:07
正常情况
作者: xiaozheng    时间: 2003-8-28 19:15
排气温度大约在52~58度,过热度负荷较小时 7.5左右,负荷重时能达到15度左右.
作者: xiaozheng    时间: 2003-8-28 19:18
师傅;还想请教一下,如何能知道运转中的设备,其冷凝温度和蒸发温度究竟为多少呢?谢谢!!!!
作者: kevint    时间: 2003-8-29 08:45
"排气温度大约在52~58度,过热度负荷较小时 7.5左右,负荷重时能达到15度左右."
2 C! z! o( D: f7 j5 p如果是52度有點低,一般排氣溫度60度左右比較好,你說的過熱度是排氣過熱度吧?排氣過熱度如果隻有7.5" i! q$ T. s5 }( @! N0 G' [
是不夠的,估計真有液壓縮可能。我覺得要看看吸氣過熱度比較好。
作者: com    时间: 2003-9-1 01:32
对R22冷媒的螺杆机,排气过热度一般是35-45F
作者: xiaozheng    时间: 2003-9-1 18:57
本机组侦测的过热度是吸气过热度、7.5度是厂家推荐的数值。
作者: kevint    时间: 2003-9-4 09:06

下面引用由xiaozheng在 2003/09/01 18:57:23 发表的内容: ; Q* u: R! ~3 [3 r本机组侦测的过热度是吸气过热度、7.5度是厂家推荐的数值。
, |4 H1 {" w- E6 _0 V9 I0 \ 是麥克維爾的滿液式冷水主機嗎?滿液式冷水主機的過熱度沒有那麼大啊!
作者: ananguoji    时间: 2011-3-10 08:31
可能是冷冻机油出问题了,也可能是里面进水等,