中国压缩机网行业论坛
标题: 冬天为什么会压力低?求救! [打印本页]
作者: sunpower 时间: 2008-1-30 10:23
标题: 冬天为什么会压力低?求救!
我公司有4台30KW(02-03年购买)的阿特拉斯喷油机和2台55KW(06-07年购买)的神钢无油机,夏天时只要开2台阿特拉斯和2台神钢就能满足现场,可入冬以来全部开出后,有时现场都会压力不足.求高人指点......
作者: hnfysh 时间: 2008-1-31 09:51
有什么空压机凝难问题欢迎来电,知无不言.15986097472
作者: JH-东临 时间: 2008-1-31 10:06
以下是引用sunpower在2008-1-30 10:23:46的发言:我公司有4台30KW(02-03年购买)的阿特拉斯喷油机和2台55KW(06-07年购买)的神钢无油机,夏天时只要开2台阿特拉斯和2台神钢就能满足现场,可入冬以来全部开出后,有时现场都会压力不足.求高人指点......
有违常理。
也许是公司的用气量本来就变大了。
贵司是做什么的?
作者: chenyebang 时间: 2008-1-31 14:32
[em11]
作者: 南方耗子 时间: 2008-2-1 14:25
[em06]
作者: sunpower 时间: 2008-2-2 09:58
我们公司是做汽车配件的。用气量较以前没太大的变化,本来有2台阿特拉斯是备用的,可现在全部开出后都不能满足,困惑......
作者: maishide888 时间: 2008-2-2 15:39
检查空气过滤器芯,必要时更换
作者: maishide888 时间: 2008-2-2 15:40
检查空气过滤器芯,必要时更换
作者: ccdos 时间: 2008-2-2 19:28
楼主:
你好!
你可以检查一下管路中是否有冰堵的情况,另一方面你可以检查一下在用气点上是否有冻开的阀门.可以采用在不用气的情况下,打一下静压试一下,在看是否有问题.
作者: anjun7107 时间: 2008-2-2 23:11
表面看来是 供气量不足了,不过这种现象,冬季出现比较反常。
作者: shengph2008 时间: 2008-2-5 19:11
看看进气阀门是不是打开.
作者: ryp8568 时间: 2008-2-11 22:04
应该不会出现这种问题,应检查一下后面用气的管路是否有漏气点,造成供气不够.空压机本身问题不会有这么大差异的.管路结冰的话,那就会造成空压机侧压力高,用气侧低.
作者: hanjiang500 时间: 2008-2-20 18:38
是的,出现在冬季是应该的气温比较低湿度比较大的话水分就比较多,可能是干燥机中间出现冰堵所以中间受阻压缩机加载时间大大减少、开机时间观察压缩机出口与气缸之间的压差是否比较大。
作者: qiqi 时间: 2008-2-21 13:17
冬天温度低,对流量有影响,但不会那么大。如果不是设备的其它问题,标准状态下的气量应该没有多少变化。