中国压缩机网行业论坛

标题: 请教一下,如何才能知道冷凝温度和蒸发温度究竟为多少? [打印本页]

作者: xiaozheng    时间: 2003-9-1 19:01
标题: 请教一下,如何才能知道冷凝温度和蒸发温度究竟为多少?
师傅;请教一下,如何能知道运转中的设备,其冷凝温度和蒸发温度究竟为多少呢?谢谢!!!!
作者: 老菜帮子    时间: 2003-9-1 22:08
根据低压压力表视度加1公斤大气压力就成绝对压力,根据绝对压力查制冷剂的物理性能表,就知道蒸发压力,高压的冷凝温度同样道理。不定因素是高压部分可能渗入空气,根据道尔顿定律,空气要占一定的压力,所以冷凝温度可能不准。要知道是否有空气,等机器停止5~10分钟后从压力推算冷凝温度,是否与冷却水温相同,如高与水温,即有空气存在。
作者: xiaozheng    时间: 2003-9-3 18:26
请教师傅;
' R7 Z' ^+ m, D) g$ d. H! |1 {     对于干式壳管式蒸发器,过热度的存在会不会影响实际蒸发温度的判断?
作者: chenshenghuifj    时间: 2003-9-3 20:11
不错,多多联系
作者: 老菜帮子    时间: 2003-9-5 16:24
过热度的存在不会影响实际蒸发温度的判断,因为过热部分是显热,已与蒸发压力无关,如果你能找张压-焓图(Log-p-i图)看看就清楚了。
作者: anan    时间: 2003-9-9 12:03
好好啊
作者: zhaoyeye    时间: 2004-3-3 11:05
蒸发压力和冷凝压力对应了相应的蒸发温度和冷凝温度
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-3-9 14:11
上面一些师傅说得很对。这是个很简单的问题,只要根据冷凝器和蒸发器所反映的压力,对照相应的制冷剂,查“热力性质表”中压力的对应温度(热力性质表中“绝对压力”减1等于表压力)就是此时的冷凝温度或蒸发温度。注意:压力表及查看都应准确,否则影响数据的准确性。
作者: msnauto    时间: 2005-5-21 07:52
以下是引用老菜帮子在2003-9-1 22:08:24的发言:! M% M$ M+ i$ @- r2 u 根据低压压力表视度加1公斤大气压力就成绝对压力,根据绝对压力查制冷剂的物理性能表,就知道蒸发压力,高压的冷凝温度同样道理。不定因素是高压部分可能渗入空气,根据道尔顿定律,空气要占一定的压力,所以冷凝温度可能不准。要知道是否有空气,等机器停止5~10分钟后从压力推算冷凝温度,是否与冷却水温相同,如高与水温,即有空气存在。
2 @7 o* X6 _0 t7 }

荣昌老师,如此,运行中内高压所含有的空气,实务中如何排出干净?


作者: 荣昌制冷    时间: 2005-5-21 08:44

1、选择系统的最高部(一般为冷凝器)排放;

2、选择停机状态(静止时间越长越好),并在气温越低时排放越好;

3、排放时,放空阀不能开得过急过快过大;

4、如系统中有空分器排放更好。


作者: msnauto    时间: 2005-6-2 20:54
标题: 再恳询荣昌老师, "4,如…"
以下是引用荣昌制冷在2005-5-21 8:44:16的发言:2 C7 g8 T) e0 f. o& Q9 ?& e ; h0 @' x ~4 k0 j/ s9 O* ^6 J

1、选择系统的最高部(一般为冷凝器)排放;

: H6 a/ B# ]+ E- a2 n

2、选择停机状态(静止时间越长越好),并在气温越低时排放越好;

1 [- K( G& ~ A' Z, b) m

3、排放时,放空阀不能开得过急过快过大;

5 R: w1 I+ q- P* P- M

4、如系统中有空分器排放更好。

: t X% P9 ]+ w0 l O

荣昌老师,上述 4.说:"如系统中有空分器排放要好" ,此话怎说,请老师详尽赐告,具体结构如何?


作者: msnauto    时间: 2005-6-3 11:03
荣昌老师,所说 4,如系统中有空分器排放更好.此项结构原理又如何?
作者: csq9102    时间: 2005-7-9 16:58
过热度是压缩机吸气温度与蒸发温度之差,过热度的存在是为了保证压缩机的安全运行和防止液击,即蒸发压力与蒸发温度相对应,而过热度只是影响压缩机的吸气温度。
作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:34
好好学习,天天上网!
作者: zt46102    时间: 2005-10-26 00:12

学习中-------