中国压缩机网行业论坛
标题:
空压用的同步电机,在380V,6000V,10000V均可选时,选何种电压?
[打印本页]
作者:
tu
时间:
2003-9-4 19:45
标题:
空压用的同步电机,在380V,6000V,10000V均可选时,选何种电压?
空压用的同步电机,在380V,6000V,10000V均可选时,选何种电压?
作者:
hjhcompressor
时间:
2003-9-5 18:07
主要是看公司的变电所了及整个公司的电网的运行了。6000V、10000V的启动,可不是简单的事!个人意见,仅此而已。
作者:
snxq
时间:
2003-9-5 20:36
主要是看公司的变电所电网的运行,选6000V,10000V可降低线损,运行电费低。高压同步电机起动时对电网电压波动有影响。
作者:
tu
时间:
2003-9-6 19:21
谢谢,
. P9 b& F0 ]0 a) |% k( m
snxq 老兄你的油箱是...?上周I给You了一封信,结果退回来了.希望能在更多领域向老兄求教.
, f) }; _4 i) O; t
另外 ,我这一台无锡的40M3/min空压机用的TK系列同步电机配有定子的 启动柜.转子的励磁柜.其中励磁柜额定励磁电压为75V,额定励磁电流为200A,由于我对同步电机刚接触,在自学,还不懂,发现正常运行时励磁电压为50V,励磁电流为100A,是否正常?同样一台沈阳的40M3/min空压机用的TK系列同步电机,正常运行时励磁电压为50V,励磁电流为50A,我有些不明白为何不同.
; ?2 g8 Y) T. Z, _
对电网电压波动有影响,能详细谈谈吗?
作者:
tu
时间:
2003-9-9 22:15
snxq老兄:
( i3 j& n" J4 X- v u) b
同步电机问题我以基本解决.实际的电机额定励磁电压,电流与励磁柜的工作的励磁电压,电流不同.
" W* @# _1 d5 D' O
高压对电网电压波动,我认问影响不大,同低压一样.