中国压缩机网行业论坛

标题: 空压用的同步电机,在380V,6000V,10000V均可选时,选何种电压? [打印本页]

作者: tu    时间: 2003-9-4 19:45
标题: 空压用的同步电机,在380V,6000V,10000V均可选时,选何种电压?
空压用的同步电机,在380V,6000V,10000V均可选时,选何种电压?
作者: hjhcompressor    时间: 2003-9-5 18:07
主要是看公司的变电所了及整个公司的电网的运行了。6000V、10000V的启动,可不是简单的事!个人意见,仅此而已。
作者: snxq    时间: 2003-9-5 20:36
主要是看公司的变电所电网的运行,选6000V,10000V可降低线损,运行电费低。高压同步电机起动时对电网电压波动有影响。
作者: tu    时间: 2003-9-6 19:21
谢谢,
- z) D$ L* C) G4 y1 S3 G7 `snxq  老兄你的油箱是...?上周I给You了一封信,结果退回来了.希望能在更多领域向老兄求教.  
. L/ G& _0 d" [另外 ,我这一台无锡的40M3/min空压机用的TK系列同步电机配有定子的 启动柜.转子的励磁柜.其中励磁柜额定励磁电压为75V,额定励磁电流为200A,由于我对同步电机刚接触,在自学,还不懂,发现正常运行时励磁电压为50V,励磁电流为100A,是否正常?同样一台沈阳的40M3/min空压机用的TK系列同步电机,正常运行时励磁电压为50V,励磁电流为50A,我有些不明白为何不同.
) ?, z5 ?; _2 Y0 Y& Q4 R对电网电压波动有影响,能详细谈谈吗?
作者: tu    时间: 2003-9-9 22:15
snxq老兄:: h7 n/ q' A: O% e$ M
同步电机问题我以基本解决.实际的电机额定励磁电压,电流与励磁柜的工作的励磁电压,电流不同.' D8 ?% k; m+ I% ]
高压对电网电压波动,我认问影响不大,同低压一样.




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5