中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]关于制冷量 [打印本页]

作者: rj    时间: 2003-9-10 09:07
标题: [求助]关于制冷量
师傅,当系统中制冷剂泄漏时蒸发温度下降为何系统表现为冷量不足?
作者: kevint    时间: 2003-9-10 10:07
由於壓縮機的排氣量為一個常數,當蒸發溫度低了或者過熱度大了後,吸氣比容就會變大,導致壓縮機功率下降而制冷量不足
作者: 老菜帮子    时间: 2003-9-10 10:52
假设1公斤制冷剂蒸发时吸收200大卡热量,而产生1立方气体;而有一台压缩机每小时正好能输送10立方气体(这里排除了工况吸气系数),那他的产冷量就是2000大卡/时;如果制冷剂不足,每小时只能供5公斤制冷剂,那产冷量就只有1000大卡/时,但压缩机又有10立方的吸气量,势必使蒸发压力下降;这假设与实际计算值不符,但原理是相同的。
作者: 杨头    时间: 2003-9-12 21:07
蒸发温度对应饱和压力,制冷剂漏后吸气压力下降,比容积增大,制冷剂质量流量降低,虽然蒸发温度降低,吸气过热增大,但总制冷量总体下降。非共沸制冷剂如R407C、R404A等发生低沸点组分泄漏后也会引起制冷量下降。
作者: 张禹    时间: 2003-11-11 14:08
I agree with the opoin of Yangtou
作者: eastward    时间: 2003-11-11 20:38
yangtou is right




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5