中国压缩机网行业论坛
标题:
冷冻式干燥机回气管结霜
[打印本页]
作者:
hu20011
时间:
2008-4-3 10:37
标题:
冷冻式干燥机回气管结霜
请教一下专家,有一台冷干机回气管结了很厚的霜,这样正不正常
作者:
zlj1973
时间:
2008-4-24 21:56
回气管结霜不厚的话,一般情况影响不大,但要看你用的是什么型号的压缩机,如果是活塞式的要注意,这种情况有可能造成液击.结霜表明回气温度偏低,需要你及时对系统运行工况做出调整.如果还有不明白的可以联系我0571-88790991-810,13732231983周
作者:
王茂印
时间:
2008-8-19 15:51
你的冷干机有没有热气旁通阀
作者:
huahua2008
时间:
2008-8-29 01:27
f是不是太多了?排气、和吸气压力如何呢?
作者:
乐言张
时间:
2008-9-5 22:15
1.负荷小,空压机卸载时间长容易出这样问题!
2.选型偏大,
3.需要调节热气旁通阀可以解决
4.如果没有热气旁通阀,是风冷小机型,看控制冷凝风扇的压力开关或温控是否坏
5.蒸发器冰堵
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5