中国压缩机网行业论坛

标题: [讨论]冷水机不制冷,问题出在那? [打印本页]

作者: 东坡居士    时间: 2008-4-23 15:38
标题: [讨论]冷水机不制冷,问题出在那?

故障现象:高低压为零,水泵风扇能启动,压缩机不启动。

4 I& N" _ w; i

请问问题出在那?如是制冷剂没有了,证明管道有漏的地方,怎么去查哪里漏了,查到漏的怎么修复?


作者: zlj1973    时间: 2008-4-23 20:30

      根据你所反映的情况.制冷剂已漏光,造成压缩机保护不能启动.首先应先查漏点,方法是用惰性气体.一般用氮气从制冷剂灌冲阀加压至2-6kgf/m2左右,然后用肥皂水检查制冷系统铜管和个连接处,有吹泡泡的现象出现就是漏点.查到漏点后把漏点补好.然后再用氮气保压一段时间,系统压力不下降就表示补漏完成,这时可以再把系统抽真空后加入规定的制冷剂,然后就可以启动冷水机了.

" O/ X3 u% l4 ?4 N) i5 I3 g

      还有不明之处可与我联系,电话0571-88790991-810,手机13732231983 周


作者: 东坡居士    时间: 2008-4-24 10:13
标题: 内漏怎么办?
如果是内漏(如蒸发器)里面漏怎么办呢?
作者: 东坡居士    时间: 2008-4-24 14:44
我去查了,真的是内漏,系统已经进水。怎么办?难道要换整个系统。
作者: moersuo    时间: 2008-5-9 12:48

你是个不折不扣的新手啊


作者: anjun7107    时间: 2008-5-10 15:51
制冷技术工都能解决的。。
作者: jhlgzjl    时间: 2008-5-13 10:03
找厂家吧。
作者: liudongdoud    时间: 2008-5-25 11:55
不好处理
作者: LT3046    时间: 2008-5-25 16:48
  
作者: mh530    时间: 2008-5-30 21:53

呵呵!
换系统?脑子也进水了吧。
系统进水就修补,压缩机解体清洁。


作者: 付勇军    时间: 2008-6-1 00:12
请教楼上的,如果是全封闭式的压缩机呢,你将如何把压缩机解体清洁
作者: tang77    时间: 2008-7-11 22:05
系统进水不好处理啊,系统内部很难真正清洗干净。
需要更换润滑油、油系统过滤器、特别是反复抽真空、
需要拆开压缩机进行清洗,否则水里的脏东西会损坏压缩机
全封闭压缩机最好焊开清洗,否则就准备在更换一台压缩机吧
作者: 灰色的金子    时间: 2008-8-6 23:02
应该不是每根铜管都漏,机组里有杂质,找厂家维修
作者: zhangym1966    时间: 2008-11-2 19:06
厉害,是不是冬天未放水,把冷凝器冻坏了?