中国压缩机网行业论坛
标题: [求助]压缩机停机问题 [打印本页]
作者: liuqi1210 时间: 2008-4-23 22:13
标题: [求助]压缩机停机问题
本实验室所用3.6kw法国泰康压缩机最近经常自动停机,排温大概120度左右,蒸发温度50度左右,冷凝温度90度,排温及压力没有达到保护温压,但频繁自动停机,请高手指教!!!
作者: LT3046 时间: 2008-4-23 23:16
你说的是制冷机组吧?说细一点!
作者: kangda 时间: 2008-4-24 10:07
制冷的,我是搞怕了,学习一下吧,帮你顶顶
作者: liuqi1210 时间: 2008-4-24 14:08
谢谢!
作者: liuqi1210 时间: 2008-4-24 14:21
本系统是R22水水空调系统,用来做高温混合工质,蒸发器与冷凝器都是套管式换热器,制冷量3.6KW,没有油分离器,压缩机是泰康活塞机,最近用来做混合工质,冷凝温度95度做不了,排温超过120度就停机,其压力及排温都没有超过保护温压,重启之后一切正常。因本人要做毕设非常急,做不了高温就没有数据。换压机时间可能不够,请高手指点!!!
作者: diavyang 时间: 2008-4-24 21:33
凡事自己动脑筋,问题简单,排气温度高或压缩机过流
作者: diavyang 时间: 2008-4-24 21:35
哪有120度的排气温度,一般在70度
1 n7 p/ b3 D9 J( c" L& {' Q
作者: diavyang 时间: 2008-4-24 21:37
散热不良
作者: yanjiufazhan 时间: 2008-5-4 16:41
壳体温度太高了,试着去查找原因
作者: jxzb996 时间: 2008-5-15 11:18
有道理
作者: zwlx 时间: 2008-6-30 21:28
温度太高 跳了
作者: NTZWH 时间: 2008-7-3 11:24
[em52]
作者: tang77 时间: 2008-7-9 23:27
首先你的压缩机是否适合你的这个工况?
排气过热度在30度,对水冷机来说是高了点,但这个工况我没有见过;
如果停机后能够很快重启,说明不是压缩机高温保护;
查一下压缩机电流、接触器,也可以试着降低一点排温。
作者: ljyong364 时间: 2008-9-18 14:08
, _. \3 f, Y8 n7 i* M$ M' l
我们这里主要是做压缩机维修的 螺杆机 (比泽尔 富士豪 莱富康 复盛 汉钟 日立等各种品牌) 活塞机 (开利 谷轮 莱富康 三洋 日立 比泽尔等)可制作压缩机用耐氟电机 ,还有部分二手机。您如果有什么需要请联系北京航天同达制冷空调维修中心013552199243或010-69270572刘 也可登陆.bjysj.net
. X5 s% c7 O5 h8 d, [ 北京航天同达
作者: liyanxing2007 时间: 2009-2-5 17:19
OH,MY GOD!这是制冷机吗,蒸发温度50度????这是烧开水吧?
作者: w20031026 时间: 2009-2-20 22:12
油温呢???
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |