中国压缩机网行业论坛

标题: [原创]交流 [打印本页]

作者: 一指遮天    时间: 2008-5-3 19:05
标题: [原创]交流

我的预冷机更换了油分离器以后高压正常了,但是温度又降不下来了,正常加9公斤R22,空气流量3000立方就能降到10度一下,但是现在只能降到18度左右,冷凝器和蒸发器出口R22温度都达到44度左右,请问各位高手这是什么原因,该如何解决?


作者: zlj1973    时间: 2008-5-4 09:45
一般来说,3000m3/h的预冷机,应该用的是20匹的压缩机,正常的冷媒加注量是15KG左右,冷凝器的出口温度44度还好理解,蒸发器的出口温度你是指哪?怎么会有这么高的蒸发器温度。你能把该台冷气机的祥情说下吗?也可电话或传真0571-88790996-810,88792222(传),周。

作者: ljyong364    时间: 2008-9-18 16:21
  0 \+ E- J4 ~ M& o) O$ W

我们这里主要是做压缩机维修的  螺杆机 (比泽尔 富士豪  莱富康 复盛 汉钟 日立等各种品牌) 活塞机 (开利 谷轮 莱富康 三洋  日立 比泽尔等)可制作压缩机用耐氟电机 ,还有部分二手机。您如果有什么需要请联系北京航天同达制冷空调维修中心013552199243或010-69270572刘   也可登陆.bjysj.net 

# O( m q( p, M# t# j

                                                  北京航天同达