中国压缩机网行业论坛
标题: [原创]冷媒压缩机和冷媒进气分管严重结冰-->天使魔鬼添加 [打印本页]
作者: jingwei 时间: 2008-5-5 14:57
标题: [原创]冷媒压缩机和冷媒进气分管严重结冰-->天使魔鬼添加
一家企业2003年投运的冷冻式干燥机,出现冷媒压缩机和冷媒进气分管严重结冰现象。请大家帮忙解决。附图

作者: zlj1973 时间: 2008-5-5 15:33
请楼主打开热力旁通阀.
作者: zlj1973 时间: 2008-5-5 15:40
照片左上部那个有红帽的部件,把帽拿下顺时针旋转里面的调节锣钉,注意看冷媒低压有没上升,把低压控制在0.4MPA左右,一般30分钟左右就能把霜化了.
作者: LT3046 时间: 2008-5-12 23:47
过冷所致;