标题: 急:压缩机曲轴箱温度太高
冷柜运行6小时,柜内温度-11℃;吸气压力0.1Mpa。但是开启式压缩机曲轴箱温度很高烫手,用电子测温仪测出96.8℃。收F后拆开压缩机底板,不缺油可里面有些金属颗粒和银白色的条状物,大慨有1cm长2~3mm宽,是什么东西?是什么部位的磨损物?曲轴箱是才清洗了的!汽缸垫片也是完好的!
! L: w7 n3 z: s: W" V; R 书上说开启式压缩机油温不能超过70℃。 曲轴箱温度这么高我想油温应该已经超过了!好像还有轴封有摩擦的声音,
6 x( U% ~& e* V6 U4 h k
各位大侠可否告诉我这是什么原因?正常吗?这么解决?
作者: yanjiufazhan 时间: 2008-5-6 07:50
电机散热太高,导致曲轴箱温度高,壳体温度高,建议提高电机的效率,银白色的颗粒状物质为,润滑油,制冷剂,淋化层一起由于温度过高而作用的结果,特别是阀组那一块的温度尤其更高
作者: 制冷工 时间: 2008-5-6 20:18
今天拆开后发现是轴和轴套;曲轴的磨损产生的,引起油温高
作者: anjun7107 时间: 2008-6-16 20:38
也可能是阀垫片。
作者: fzm2003 时间: 2008-6-17 18:37
油温过高引起的
作者: yanghaixian 时间: 2008-6-20 19:50
机械磨损这一块太厉害了吧?电机的转子带风叶吗?
作者: zwlx 时间: 2008-6-30 21:41
磨损加大了输入功率
作者: xuantie 时间: 2008-8-20 09:54
俺家的冰箱压缩机温度也过高,郁闷中
作者: 同达制冷 时间: 2008-9-17 11:15
那是 曲轴和轴套 曲轴和连杆的磨损造成的
作者: 同达制冷 时间: 2008-9-17 15:10
( a7 M5 K3 K- p e c我们这里主要是做压缩机维修的 螺杆机 (比泽尔 富士豪 莱富康 复盛 汉钟 日立等各种品牌) 活塞机 (开利 谷轮 莱富康 三洋 日立 比泽尔等)可制作压缩机用耐氟电机 ,还有部分二手机。您如果有什么需要请联系北京航天同达制冷空调维修中心013552199243或010-69270572刘建勇 也可登陆.bjysj.net