作者: hongwei11    时间: 2003-10-6 23:12
标题: [求助]
能否根据经验来计算5~40T冷库的制冷量,以及匹配,或设计手册。谢谢!!!我刚开始从事次工作。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-10-9 00:31
5~50吨冷库一般都是装配式冷库,配冷要大一点,原因有1.冷库容量小,进出库没规律,造成库温波动大;2.装配式冷库库板生产厂,为了节省造价,发泡密度过稀(应该是每立方45公斤左右,一般只能有30公斤左右),绝热效果较差;3.是用户什么东西都往里装,一般有一半是未经冻结的货物,冷库负荷过大(贮存1吨货物每小时耗冷60大卡,冻结1吨货物,要20小时以上,每小时6000大卡);所以应该按库内净面积计算,每平方耗冷按100~120大卡来配压缩机,再留些保守系数;配制冷管道按管子表面积计算,每一平方库内净面积配1.2~1.4左右(1:1.3左右)管子表面积,应该没问题了,这里注意看用户的使用状况来定,保守一些不会错。
作者: hongwei11    时间: 2003-10-9 21:08
谢谢您的指导!但现在冷库大多用风冷,另库的高度不统一,按面积计算可行吗?我现接手一冷库,内体积185立方,我配美优乐MT72散热机组,45平方的蒸发器,5T的膨胀阀,配制是否合理,请指点。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-10-9 22:05
我已在你的另一帖回答了,另外我不知道美优乐的蒸发器翅片的间距是多少,如果间距小于12mm时结霜会很快,因为库内湿度比大冷库大,用户又不会按你的要求每天融霜,最后是库温降不下,用户只会说你的库不好,所以我建议1.蒸发器配大一点(75~80平方),冷冻机配标准产冷量5000大卡左右的;2.向用户提送书面使用方法及注意事项,以免技术纠纷。
作者: hongwei11    时间: 2003-10-10 20:53
谢谢!!蒸发器的片距为4.5mm,且除霜为自动设定,应该没问题。今天我去一单位看一水冷机组,高压压力、温度较高。因壳管冷凝器有一年多未清洗,估计有水垢散热不良。从书上了解可以清洗。但从未动手过。请问用什么药水,如何清洗,清洗多常时间。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-10-10 23:24
如果不是内肋螺旋管,尽量采用手工清洗,用类似洗瓶的铜丝管道刷清洗,尤其是铜管不能用钢丝管道刷清洗;如果是铜管,可用稀盐酸灌洗,若是钢管,最好用柠檬酸,它对钢铁无腐蚀,灌洗时间可长些,如一小时;清洗完用清水冲洗。关于盐酸浓度及缓蚀剂,我一时找不到资料。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-10-10 23:37
到下面网站看看:
, `6 R' Z7 T( L9 r0 ^$ Y.stidc点com/docc/gspro4.htm* x! S# B  l5 ]
.worldfinechemical点com/kxyg_46.htm. [' n( Z# n* l
.lflanxing点com/jj.htm
作者: 老菜帮子    时间: 2003-10-10 23:39
再看看我的《影响制冷效率的主要因素二》的第二段。
作者: XUCOOL    时间: 2003-10-11 16:28
老菜帮子,你好!拜读过多次你的文章,感觉你是位高手!我在南京,在制冷行业混了五六年了,惭愧,至今还一无所成!可以和你探讨探讨吗?Email:lhjun007@163点com
作者: 老菜帮子    时间: 2003-10-11 16:55
XUCOOL老弟,说高手轮不上,经验教训有一点,现在新的东西太多了,老了,没事干,来看看学学,对小冷库经验还较少,因为装配式冷库制造上弊病很多,正规的也就是大冷,30吨以上选他们的较好。我的油箱是ygw_zero@msn点com。有兴趣可交流交流。