压缩机的自动化控制程度越来越高,大量的压力,温度等数据采用了传感器采集.使电气布线密如织网.在各连接端口(比如采用航空插头的连接)会不会产生电容效应,从而导致控制装置的误动作?
/ x( X% d% C/ d2 h8 C N$ I! e
我现在遇到一台机器,各控制器接线正确,各保护动作正常,相应的指示灯指示正常.但是在运行中有不该闪亮的指示灯偶尔微微闪亮,但机器仍然正常运行,该机器采用19芯控制电缆通过航空插头将机器与电控柜相连.请教专家如何才能避免这种现象?这种感应电压会不会大到足以使控制装置动作?
作者:
xzzxzz
时间:
2003-10-9 21:26
检查接地。
作者:
BEER
时间:
2003-10-12 20:11
接地没有问题.压缩机的水路和气管路应该是良好的接地体,电机与电控柜也有良好的接地线.
( B6 t* `: N) I; [
接零可能有点问题,机器控制箱与电控柜零线采用串联,将其相互独立并联接零,运行后状况良好.