我有一台工业冷水机组,68000大卡用两个相同的全封闭往复式压缩机,功率共30HP,
9 t0 ?8 U5 C1 b* [& H. T. r
总共灌注R22制冷剂6.5公斤,请问会否太少了?
* u$ {1 f* U8 z5 Y
视液镜里是气液两相流体,而蒸发器两头却有白霜(由于有保温,只能看到蒸发器两头).
E' z( L2 f1 j8 Y6 G/ @" d
制冷剂少了为什么也会结白霜?
作者:
zhbh
时间:
2003-10-11 22:46
水温、水流量可以提供吗?
作者:
com
时间:
2003-10-12 02:10
根据制冷量是不能确定冷媒充注量的,在机组满载运行时视镜应该是满的。冷媒少就会导致蒸发压力下降,饱和温度就下降
作者:
mylsd
时间:
2003-11-17 21:11
谢谢