中国压缩机网行业论坛
标题: [讨论]冷却器能这样改吗? [打印本页]
作者: 240028523 时间: 2008-6-11 23:26
标题: [讨论]冷却器能这样改吗?
GA90A
本机原是风冷机组~但由于环境温度过高,增加水冷却器~!
冷却器:长约1.2M 宽约0.35M
进水水压2.5BAR 不懂的是进水(出水)管直径约25MM
进出水温度 30度 出水温差25↑
这样改造合理吗?有标准的改造资料吗,或者技术资料
作者: ldxh555 时间: 2008-6-12 13:58
没有标准的,只有最合适的、最合理的。冷却器大小是要计算的。
进水、出水口尺寸再放大一点(DN32)!
作者: fsw20080 时间: 2008-6-12 15:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LT3046 时间: 2008-6-12 18:25
以下是引用240028523在2008-6-11 23:26:05的发言:
GA90A
本机原是风冷机组~但由于环境温度过高,增加水冷却器~!
冷却器:长约1.2M 宽约0.35M
进水水压2.5BAR 不懂的是进水(出水)管直径约25MM
进出水温度 30度 出水温差25↑
这样改造合理吗?有标准的改造资料吗,或者技术资料
7 O; S, {& F4 C: H# n3 S, W( 进出水温度 30度 出水温差25↑)???什么意思
作者: zqjzqj8888 时间: 2008-6-12 20:07
ke yi
作者: 240028523 时间: 2008-6-12 21:45
进水温度30 温差25度以上(少说了一样)风冷并没有取消
作者: diavyang 时间: 2008-6-12 21:59
我想应该是出水温度30度,进水25度,温差5度才合理。不过加水冷却器只是个人英雄主义的表现。机器设计风冷原装冷却就应该合格。只要保养好,清洗好。环境温度不超过40度,保持通风就可以了,何必劳命伤财吃亏被人骂。
作者: 空气和油 时间: 2008-6-18 13:57
同意
作者: 空气和油 时间: 2008-6-20 09:07
学习
作者: 南方耗子 时间: 2008-6-20 11:46
建议不改造,原设计可以满足.应该解决环境温度问题.如果机组长期高温运行是有一定隐患的.
作者: kaiying 时间: 2008-6-30 22:35
检查电流是否正常,排气是否正常。可能主机问题。
作者: 240028523 时间: 2008-7-9 09:44
不好意思这段时间太忙咯`~
现在已经解决咯`~
处理方式:降低回水阻力,增加流速(在回水管道上增加管路排放,可回收哦[em51]不浪费吧)
以前温度在98度,现在88度.不错吧
谢谢各位!
其实那个冷却器并不是我们想改造的,确实是有人玩英雄主义.楼上的老师佩服
作者: 上帝之星 时间: 2008-7-15 09:40
哦
作者: lanboxs 时间: 2008-7-16 20:02
改冷却器噢。。。。。。麻烦事……凌格风有台机被我们改到了50多度。。。升不起来了。。。郁闷。。。。
后来只好在进水管上装个球阀……寒~~~计算失误
作者: anjun7107 时间: 2008-7-17 13:15
不错能学习的东西很多了。值得关注。
作者: dehengjixie 时间: 2008-7-21 17:20
只要机器不报警就不用改啊,加水冷是好啊但很麻烦啊不如加一个进气通风的风管啊
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |