中国压缩机网行业论坛
标题:
小型空调中冷媒的充注量怎么确定啊?
[打印本页]
作者:
jujun001
时间:
2008-7-2 11:53
标题:
小型空调中冷媒的充注量怎么确定啊?
小型空调中冷媒的充注量怎么确定啊?
作者:
LT3046
时间:
2008-7-3 19:32
测低压压力即可;充至0.5MPa左右就可以了;
作者:
老菜帮子
时间:
2008-7-20 18:29
测工作电流,一般机器的标牌上均有正常工作电流标准。
作者:
aliergg
时间:
2008-7-21 20:44
好像和机器工作的环境温度有很大关系吧...
作者:
anjun7107
时间:
2008-7-24 05:32
有无计算公式之类的数据。
作者:
huahua2008
时间:
2008-8-29 01:43
没有计算公式,只能用电流和压力来加F。如果是小型家用中央空调,可以算也液管的长度来加F
作者:
skyofice
时间:
2009-3-14 00:55
没有个合理的解释吗 ??
作者:
salutsava
时间:
2009-3-19 09:02
看压力吧,要不就用充氟机,我们家就做。0532-85656888-829邹's,量不多精确加注的话3000元就行。