中国压缩机网行业论坛
标题:
[讨论][原创]水冷机组故障
[打印本页]
作者:
wjmshh21
时间:
2008-7-3 09:45
标题:
[讨论][原创]水冷机组故障
前几天处理一台水冷螺杆机组:
运行工况:吸排气压力4\18,吸排气温度22\103,冷冻水22.5\18.5,
冷却水28.4\31.6,液管温度48。
故障现象:排气压力高引起马达内埋保护
请xd们探讨一下有那些原因?
作者:
NTZWH
时间:
2008-7-3 10:54
buzhi
作者:
diavyang
时间:
2008-7-3 18:45
通炮
作者:
diavyang
时间:
2008-7-3 18:46
排气压力高
作者:
tang77
时间:
2008-7-9 23:18
排气压力及排气温度都高,先清洗吧,但可能还要调节。
作者:
tang77
时间:
2008-7-9 23:19
液管温度48?是什么温度这么高?
另外启动多长时间,蒸发器的换热温差太大了
作者:
ymc80
时间:
2008-7-25 17:04
很简单,排气压力高引起排气温度高,引起内保,需要清洗冷凝器了!
作者:
laoshen
时间:
2008-7-26 10:25
冷凝器进出水温差太小,说明换热不充分。需要清洗冷凝器 。。。。。。
。。。
作者:
dsz111112
时间:
2009-3-8 19:32
需要清洗冷凝器了!
作者:
q57641800
时间:
2009-5-16 19:06
通吧,慢慢来
作者:
stevenchang0528
时间:
2009-6-2 20:38
ddddddddddddddddddddd
作者:
niem
时间:
2009-9-17 16:35
管道阀门正常吗?
作者:
响当当
时间:
2009-10-3 17:22
管路堵塞,使之(包括换热器)畅通
作者:
ganzaoji
时间:
2009-10-5 17:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
guizisheng
时间:
2009-10-6 01:15
清洗冷凝器
作者:
byh79
时间:
2009-10-14 13:32
清洗冷凝器
( o Z0 h! t6 a7 Y w7 d) f c
通炮!呵呵
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5