中国压缩机网行业论坛
标题:
求助:关于开机前油加热器老是不工作.
[打印本页]
作者:
anjun7107
时间:
2003-10-24 19:25
标题:
求助:关于开机前油加热器老是不工作.
一台螺柑机组在提前24小时通电以后,在第二天早晨开机时油加热器还是未工作,在二次开机时应为氟油还未完全分离,而不能正常开机.
, C4 M; Y& O9 b; t* v9 e h+ y5 M& H
请教:
$ b' A$ a% {$ g
一般情况下,在提前24小时通电情况下油加热器是否已经工作了.
- z% }+ ^: J$ h) Y
这是一台厦门国本冷冻工业有限公司产国菱冷水机组了.
: w: N& Z2 E: k; t) N
5 k: M$ ~6 C0 F! s
' O- I4 C4 `% _, l4 P0 R
[这个贴子最后由KEVINT在 2003/11/10 14:16:57 编辑]
作者:
kevint
时间:
2003-10-28 16:19
油加熱器一旦通電就開始加熱,估計你的電加熱器壞了或者是控制系統故障
作者:
anjun7107
时间:
2003-11-8 18:28
我想可能是控制系统坏了吧。过了几天后,通电后又可以正常工作了。
% s7 ~# }0 G4 ]4 c3 Y9 c
但是有一个问题是对于这种机组,他的电器控制系统很复杂了。
; r6 L5 t- a" D4 c8 c/ g3 i# \
在没有厂家的电路图的情况下一般很难去动他里面的电器部分了。
5 p$ U& e# ?4 x1 [
谁有这种机组的电器原理图可以借阅,谢谢了。
4 h2 x4 `% o& D/ i1 S
联系地址:宝鸡市43号信箱 机动处技术组 安均 721006
作者:
阿亚
时间:
2003-11-15 08:16
在搞不准的情况下,先找一别的线路,单独接电加热器不行吗?
作者:
mylsd
时间:
2003-11-17 21:35
这个应该是电路的问题
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5