求助:关于开机前油加热器老是不工作.
[打印本页]
作者:
anjun7107
时间:
2003-10-24 19:25
标题:
求助:关于开机前油加热器老是不工作.
一台螺柑机组在提前24小时通电以后,在第二天早晨开机时油加热器还是未工作,在二次开机时应为氟油还未完全分离,而不能正常开机.
3 P# M! C( j0 A6 @6 {
请教:
, `/ B0 X( Y: s
一般情况下,在提前24小时通电情况下油加热器是否已经工作了.
4 ~4 D* A& G6 |9 S( ^3 C& j
这是一台厦门国本冷冻工业有限公司产国菱冷水机组了.
5 b4 s* f- r* ?0 _' O: K0 `
2 E% o2 L4 p% K* K
8 d, R$ q' V; g$ S ^) Q0 W
[这个贴子最后由KEVINT在 2003/11/10 14:16:57 编辑]
作者:
kevint
时间:
2003-10-28 16:19
油加熱器一旦通電就開始加熱,估計你的電加熱器壞了或者是控制系統故障
作者:
anjun7107
时间:
2003-11-8 18:28
我想可能是控制系统坏了吧。过了几天后,通电后又可以正常工作了。
- r: b# g. a0 Y( ]7 S/ \
但是有一个问题是对于这种机组,他的电器控制系统很复杂了。
4 J$ p9 W; \$ m, t. l
在没有厂家的电路图的情况下一般很难去动他里面的电器部分了。
A; x% y0 k! k+ Z) N; l2 ~4 n8 J
谁有这种机组的电器原理图可以借阅,谢谢了。
8 D9 p0 b; i; ?
联系地址:宝鸡市43号信箱 机动处技术组 安均 721006
作者:
阿亚
时间:
2003-11-15 08:16
在搞不准的情况下,先找一别的线路,单独接电加热器不行吗?
作者:
mylsd
时间:
2003-11-17 21:35
这个应该是电路的问题