中国压缩机网行业论坛
标题:
YORK变频离心机组马达故障
[打印本页]
作者:
sylzsq
时间:
2008-7-16 23:45
标题:
YORK变频离心机组马达故障
YORK变频离心机组马达匝间短路,请各位大侠指点。有一段时间未开启运行,在刚启动几十秒后即出现冒烟、异味等情况。
作者:
diavyang
时间:
2008-7-18 20:56
绝缘老化
作者:
diavyang
时间:
2008-7-18 20:56
约克机质量还可以,有没有预热
作者:
sylzsq
时间:
2008-7-20 00:00
用万用表、兆欧表测量相间、对地均未发现异常,用电桥才测量出匝间短路
作者:
jinhuaqiang
时间:
2008-7-25 18:58
顶一下
作者:
ljyong364
时间:
2008-9-18 14:05
耐氟电机我们会做 有需要联系13552199243 刘
作者:
auto-lvjf
时间:
2009-12-30 16:56
电机的绕组没有用耐电晕漆包线,高频脉冲导致匝间绝缘被击穿了
作者:
windrex
时间:
2010-6-7 12:48
变频器输出波形差,有没有加输出电抗器,都是影响电机绝缘寿命的因素。