标题: 急救!0.6立方冷干机 [打印本页]

作者: 螺杆压缩机    时间: 2008-7-23 20:49
标题: 急救!0.6立方冷干机
一台处理气量在0.6立方冷干机不怎么制冷,压缩机运行正常,摸低压管不冰,蒸发低压压力0.45-0.5MP之间,机组上没有高压表。冷凝器上的风吹出来不热。冷凝器也刚清洗过,摸过滤器进口稍有点热、出口毛细管这边稍有点冰。入口温度不高前面还有台大的6立方冷干机再过来的。这边车间用气量不多。急教!
作者: LT3046    时间: 2008-7-23 22:10
          问题1:疑氟量不足;可补试之;若问题解决再查漏点即可!
               2:查过滤器是否脏堵?若两端存在温差较大;必堵无疑、换之!
作者: hnfysh    时间: 2008-7-23 22:57

同意.


作者: 螺杆压缩机    时间: 2008-7-24 22:23
冷干机上没标明什么型号制冷剂,机组听了蒸发压力能回到1.3MP左右,这应加什么型号制冷剂
作者: jocycle    时间: 2008-7-25 09:14

一般国产为R22。进口机型为134a或404a