中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]谁怎么讲解一下!压缩机的启动盘的主线是怎么来选用的! [打印本页]

作者: love318    时间: 2008-7-26 17:24
标题: [求助]谁怎么讲解一下!压缩机的启动盘的主线是怎么来选用的!
[em65]谁怎么讲解一下!压缩机的启动盘的主线是怎么来选用的!直起与三角型的是怎么来选择主线呢!比如22KW的起动盘!他的星三角启动主线选取方式是?直起主线选择呢?谢谢回答我啊!谢谢个位大虾!
作者: buma-ding    时间: 2008-8-6 21:10
x\选电线?
作者: qzkk    时间: 2008-8-6 21:57
你的问题看不懂啊
作者: love318    时间: 2008-9-8 12:41
我问的是!螺杆压缩机的主线是怎么来选取的(包括星三角和直接启动)
作者: 朽木    时间: 2008-9-8 23:01
空压机启动时间不会太长,按实际运转电流选就可以,如果你的电网容量足够大可以直接启动,不要过多的考虑主线,应考虑电机和接触器的承受能力,一般按每平方2A计算比较安全,22KW建议用25平方。