中国压缩机网行业论坛

标题: 请推荐用水做制冷剂的、可用于家用空调的小容量离心式压缩机 [打印本页]

作者: tmd0    时间: 2008-9-23 10:47
标题: 请推荐用水做制冷剂的、可用于家用空调的小容量离心式压缩机

水是非常好的绿色环保型制冷剂,但却未得到应用,很可惜!我想做类似的实验,请大家给予帮助。


作者: 曹银柱    时间: 2008-9-23 12:20
标题: 想法不错 顶一下

  


作者: compressor    时间: 2008-9-23 13:55
常用制冷剂性能对比(水是R718)
; j/ [1 B( E3 ]/ q0 u9 Y+ X4 t1 x) R" q$ l) Y" l$ h( z) A. y: K, Y9 H; `2 g: b4 o% E- a) U6 |
; M) o; P- `) G. i( ]4 q- V7 s# C: c, v
) c' s5 I8 O: _( K b8 ~ ; A( G. F/ a8 j5 H# b7 C7 _1 n6 q0 h, H6 Z! w0 @+ q1 @ e! K4 Q! v4 J' a6 C: q5 p' m, g* f7 q: ^' Z" }1 U# |: f2 O+ |1 T: }0 d/ {/ m$ l4 r) M; W) S [. _" L; E3 k! j8 `" c/ ?; j+ \& i) z3 z B# a; [: L0 l' r7 H- O0 A6 ?/ z+ }; ]+ v6 B9 E8 D' C& b- y5 r7 c, T* m+ J; x0 G. y# O% }% f# Z. E" s& d/ @" F- Q! ]" l6 o3 f* ]) u" {) N' E# k4 L, A6 w# O# z; i" h: G% K4 a0 X2 N) ?# Z5 D* v% I, V! N9 w( j6 Q. @! u$ |& V) h$ S2 L( U- M, F @% Q5 s1 p! q; k% ]: A8 \ _& O( W' C$ Q# A* s" ~ r. E7 g" g: F7 @( v# g4 @# w! j# c$ s5 }) E7 E O r1 p9 p5 D* m6 U) X1 T# r: n( e" ?, x* S Z2 R, k1 H% ^ `1 e3 Q2 l. U: e+ t3 D+ W9 D; b: b9 c, o6 J5 S( \6 Y# P5 J$ {+ o) ~! R* k9 l" g7 A7 Z0 \0 n' {. B: A) R `9 `6 t4 Z! i$ _3 c1 T. n6 l+ T- b3 Z5 s7 T' G: k" i0 G0 w* [/ F$ J* D1 J2 p0 J; n7 B& I; c0 |! t" B$ B" A- n6 g; r/ l' F- @& z) o" q2 I% Y' ?0 ~5 r$ p* U. |3 B! A6 |9 g7 u2 g; a) G: ]7 E, t- ~4 X, R9 W8 {, L5 S2 x5 a; g( X& u, p& ]7 M2 R1 R1 J; N% c; S$ a1 b+ L6 n0 J! @# P8 d9 l/ l: z5 V7 R' u( D* _& r! Y+ _1 \" {- K# v, K" [- x p& b* p6 d8 u& x$ v& @! @$ x& v N2 a# D5 J) |4 M7 Z; T1 q* M5 q* u4 u" Y; f' Q4 K7 k; V( g& A3 M7 w% ~0 f: t8 `( p/ A' q/ k* ~" E1 ^( [# c& y; `9 g: E! {6 y6 i: ~3 g& N$ x, d; C5 `5 X, [; K! M5 C }: e* Y/ u+ k9 b) K" j% a6 i$ f7 \+ P( b% `3 E' X+ F- E3 s# y6 @4 X w# s% k: s h& w6 G" {. ~0 D( D& E7 T$ G, C2 Y. P' F0 y8 m6 E5 J7 w$ V- A2 E% H8 R9 B! p) z3 ~6 U' a; G- _' }( Z7 B5 G) M8 h: Y, R+ b1 Y7 Q: y& a3 j8 i8 Q3 c$ R. |( x4 z4 C1 p) _* T z3 e/ S+ s7 l( Z0 Q- ~; g4 o! U6 m7 _) i' W* J- _; m9 |8 P& C5 F8 d. [' H& E% q% N% N* C& o9 t- e9 S6 L4 Y1 }. ~: o; P% D4 o5 h% k0 Z6 |# }6 a) |/ r" I$ e7 ?' v' s C0 ^" D9 B; f3 d0 ^, ?+ N. \4 y- G [ }( R! m$ X/ g. I& r" |) p# b: \$ O3 ?5 _$ Y, d% o# F6 z& x9 m" {7 E& ] e4 N, x! O- P; }0 m- D# f, @9 b1 C! A8 F7 e% T! T# W) `5 t9 E3 W( k6 y$ v% B+ j2 A- U6 d4 b X8 g3 L- x( I6 J {) k2 }- [, p, A% ^; M3 e* ~. u: q- o \' G) y' b, e) p/ L& W9 _' B) D/ f- y' E3 b& e6 `# a3 _( |. p$ R: W( S) _1 d j3 ~* t* c% l) Z! l% j& S* S' \- c* Z" }- O# [: t5 o8 F" o2 w( k* c* K8 Q! a% b6 k3 n g; q, k3 W. }3 d" i9 I- T6 e$ N1 x4 B% _; r8 D2 c7 r; W [" Z* a5 U. q8 ?. m O$ o+ l/ E" |( M, _5 |( } F$ L; Y2 U4 w% g" Y, ~0 l# H) I( u- Z5 }3 X. t' W+ V$ }4 ~' c/ T. [( J A- C$ j v% F# p% y2 @, H+ S* s1 O r( E# U/ q# }. b( S' F% \. M/ X8 b6 |" d* p# e% P- _/ F) ]; O, O7 M2 F9 y" [$ a/ g( l2 y# J8 W: e( |- S( { M" G; o. ^0 i) g- l$ ~7 ~7 d, t% } E8 ^- g& ]& w; I2 G: z9 t7 V; l" s) k2 \ C, u7 F7 n% G! c% B& C7 [% k7 ^! ?2 ? ^; |( G1 O0 c. X* z# d! L9 f6 D' w2 a5 @' K! p' i1 {0 j/ U7 p* q1 i% e4 i; Q/ C. H: X6 n ]' l4 A. Q( a5 T3 k/ I& ]" T [& s+ | u/ l: |' t. g; _ k; Q+ D$ L2 a1 g8 m2 |/ R4 f$ ~& a0 {! V* S+ D- l: [. v1 |) _' k; u; s$ L- e& O% Z0 T# b6 ^2 V$ i0 {. Y/ c6 i, {5 m. z7 ?( f0 L! ^# R8 r, V5 Y* Q* `* m8 Z& q/ \" x# O8 ]% q6 ~3 ` T, I6 f& T: N+ e9 b: y9 d7 d' v% a) l1 e+ G! w/ l( G0 [, I) t9 N8 t* c+ H4 J% e7 y0 d# t9 `! C' T" h" L" B7 j5 n- W- I V1 U% g o* T' n+ c, q4 a/ U3 P& P9 ]' h6 {' Y8 p8 J' @3 c7 ?& V. |) O, V6 J9 p. i; C& z! I" Q" L0 G* q! O. {2 p+ H# o. e1 B! T b O# c! n) p o7 Q7 k, r# d( S, j- ?# O( \" U2 S4 v: P; T0 ^, O, s: p" F& {: W- [3 C& v. U. |, @3 u, A* f) b2 Y+ S' L: D' { q2 [& ~) M2 |. E# G* {& {( p& }9 h" u# O( x; i$ L' D$ g- i* `5 r' T$ m0 l) ~* p/ _. ]' y# O7 ? T) ?7 } u5 T# ^+ w% v, p! c7 [/ _& g) p8 s8 l3 t+ i" w( A, u* l: A& c0 f6 `9 R$ H1 k) }, k2 _( F* m/ _7 D( c% k3 s' T: {; u- E4 R& e6 F. G7 m. }. D; f4 D) _/ c0 j" @* r0 B% J- g* [2 y# L8 M% G/ L) ~" i5 v
制冷剂 分子式 沸点(℃) 应用 ODP(臭氧消耗潜能值) GWP(温度效应潜能值) 毒性 易燃性
R12 CF2Cl2 -29.8 已禁用 1 2.8-3.4   不可燃
R22 CHF2Cl -40.8 空调、冷冻 可用到2030-2040 0.05 0.3   不可燃
R134a C2H2F4 -26.5 替代R12 汽车空调、冰箱、运输冷藏 0 0.24-0.29 无毒 不可燃
R407c     替代R22 0      
R410a     替代R22 0      
R404a R125(42%) R142a(52%)R134a(4%) -46.45 中、低温应用中替代R22R502 0 0.97    
R600a C4H10 -12.1   0 0.01 无毒 易燃易爆
R13 CF3Cl -81.5 超低温        
R23 CHF3 -83.2 超低温        
R141b CH3CCl2F 32   0.07-0.11 0.084-0.097 弱燃
R142 C2H3F2Cl -9.25          
R502 48.8%R22 51.2%R115 -45.6 低、中温 0.18 3.8-4.1    
R717 NH3 -33.4 低、中温       可燃
R718 H2O 100 高温        
R744 CO2 -78.52          

作者: compressor    时间: 2008-9-23 13:56
水用于制冷的话,温度低了很难。

作者: tmd0    时间: 2008-9-25 11:16
如题做空调用,蒸发温度5度左右即可,所以...
作者: zcf76    时间: 2008-9-29 21:11

在制冷压缩机发展论文上介绍了德国的水制冷空调,功率有1000多千瓦。


作者: tmd0    时间: 2008-10-17 11:30
QUOTE:
以下是引用zcf76在2008-9-29 21:11:20的发言:
8 G5 _( G* r# S$ n5 ~% Q) G

在制冷压缩机发展论文上介绍了德国的水制冷空调,功率有1000多千瓦。

+ p$ h% c( Z4 b M* v


论文在何处?请指出。


作者: ossi    时间: 2008-10-20 11:23
如果用来做冷水机,能用水做媒介吗?冷水的温度一般也就23度左右,不算低呀。
作者: coolcom    时间: 2008-10-31 16:36

水做制冷剂?做蒸汽压缩循环么?
溴化锂是水做制冷剂,几近真空的状态下工作
如果用压缩机替代发生器和吸收器,好像也不是不可能。
溴化锂会有结晶
也会有低温保护,能做到让冷水结冰的温度.....
需要压差很小,但是流量很大的压缩机吧,
好像离心式压缩机正好能够满足。
随着压缩机技术的提高,应该是能够满足的。