中国压缩机网行业论坛

标题: 压力传感器问问 [打印本页]

作者: majienian    时间: 2008-9-26 09:58
标题: 压力传感器问问
我客户,开始是空压机打到5.5BAR,气罐就是7BAR的压力,我们认为是压力传感器有问题,后换上后,面板与气罐的压力相差2BAR左右.请问是什么原因?
作者: 一苇渡江    时间: 2008-9-26 10:49
储气罐的压力表不准,换个看
作者: luanhongxing    时间: 2008-9-26 15:43
看看空压机的出气口有没有止逆阀啊?有类似的阀什么的都要拆掉,
作者: spoole    时间: 2008-9-26 16:23

先确认储气罐后面管网有没有背压?关掉储气罐后面阀门?
然后检查储气罐压力表准确性?
最后,检查压力变送器显示仪表是不是设定有问题?


作者: hnfysh    时间: 2008-9-26 18:50

表有问题


作者: whwjyqh    时间: 2008-9-26 20:02
0 L( X/ o1 a% u# w; E% {- s3 z1 N* o; U& z+ x7 u) C8 {8 l. @3 s' K
, Z4 G6 a6 _4 c8 b3 Q
- S! a |% d& B& ^

先确认储气罐后面管网有没有背压?关掉储气罐后面阀门?
然后检查储气罐压力表准确性?
最后,检查压力变送器显示仪表是不是设定有问题?, r+ H8 \! s$ W# e B ! O- e" n+ h- u& V/ g* V% ~$ j& O, F$ V1 L& W( F% n' p; \! E# e" Z6 r2 a
0 b5 L# x- \5 ~; t3 w F1 p
看看空压机的出气口有没有止逆阀啊?有类似的阀什么的都要拆掉,







欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5