中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]风扇电机过载但无法复位。 [打印本页]

作者: lan123    时间: 2008-10-18 20:04
标题: [求助]风扇电机过载但无法复位。
一螺杆压缩机,37KW,运行中出现风扇电机过载故障,但无法复位,按复位按钮面板依然显示风扇电机过载。停放一晚之后又能继续运行,事隔一星期之后又出现此现象,大家能不能分析分析是什么原因,谢谢了。
作者: GUANGZHI_CG    时间: 2008-10-19 08:34
风扇电机内有过热保护吧,检查一下风扇启停温度设置以及风扇冷缺效果。
作者: diavyang    时间: 2008-10-19 12:26
楼上正解,但有可能轴承要更换了
作者: hnfysh    时间: 2008-10-19 20:01

同意了。


作者: 南方耗子    时间: 2008-10-20 09:22
同意3楼观点,轴承坏了,我就遇到过一次这样的问题,也是37KW的单螺杆机。
作者: 从农村到城市    时间: 2008-10-20 10:03
应该是用热过载保护器保护的吧,假如是互感器就不会出现,热过载保护器应该在保护器上也需要复位,光显示器是不能复位的,简单!
作者: lan123    时间: 2008-10-20 20:29

原因找到了,是冷却器太脏的原因导致风扇电机过载,但客户又不会复位。这个面板需要用急停开关复位,客户不了解,只是把热保护复位了,但面板没有复位。谢谢各位的分析,受益不小。


作者: 从农村到城市    时间: 2008-10-21 09:03
学习
作者: 无风不起浪    时间: 2008-10-27 20:03
检查一下三电流是不是平衡!