WL空气处理系统简介
/ U0 u2 q2 \; d s+ i
WL空气处理系统由WL-D-M01系统控制器、WL-D-S01接口模块和WL-D-S02扩展模块组成.
WL空气处理系统可以实现以下功能
9 k- D( b7 Y% M! L6 U? 空压机的联锁控制、顺序控制、主备机轮序切换控制
, J& P e9 I( y0 V$ I$ W4 e, o' U? 冷干机的联锁控制、顺序控制
# v7 y' m( Z- g# t1 l3 j C4 F? 空压机与冷干机之间的联锁控制
? 冷干机与电动阀之间的联动控制
: x& F( ~8 c- N! q* X$ w用户可设定下列参数:
l 工作压力上限设定点
* v7 Z- t; D) `l 工作压力下限设定点
l 压缩机顺序设定、冷干机顺序设定
l 顺序变化间隔时间- 变更顺序的间隔时间
l 起动延迟时间-防止多台压缩机同时启动的计时器
$ R& d3 Q, r l& {/ V+ z8 L1 Il 设定系统对突发事件的响应时间
2 p( S: L9 [5 d3 |4 E; Q' _$ w5 J: r" l& I% l
WL空气处理系统的控制功能
ü 单点压力控制,控制系统在设定的范围之内
4 u$ r) K. E* \ü 可控制所有英格索兰空压机及其它品牌压缩机等
ü 控制八台空压机、八台冷干机
ü 主备机控制功能
. g \ \% ^2 D5 w) q2 L9 eü 提供母管压力输入通道
ü 最大限度节约能源
? WL空气处理系统压力控制
WL空气处理系统随机包含了一个压力变送器,量程为0-200PSI,传感器必须安装在空气系统气流压力较稳定的位置。用户应认真选择压力传感控制点。传感点应不会受到气流限制,不会有过度的压力跌落,不会有空气用量过度产生的气流激烈变动。最好的办法是选择使用贮气罐。压力传感器最远可以安装在离WL装置100英尺的位置.
3 |, T8 i4 o! Y9 [在WL-D-M01系统控制器的操作面板上,用户可以设定目标压力范围。WL空气处理系统使系统的压力控制在设定的范围之内。一旦WL空气处理系统检测到系统压力低于设定目标压力下限时,就会自动按照设定的空压机运行次序加载相应的空压机;在系统压力高于设定目标压力上限时,控制系统将自动按照设定的空压机运行次序卸载相应的空压机,空压机长时间卸载后将会自动停机,以节省能源消耗
4 L, X$ |, f3 b? WL空气处理系统的空压机控制
WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S01的接口模块控制空压机,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S01接口模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S01接口模块接口通过传输“加载”、“卸载”和“本机”控制信号来控制空气压缩机。
用户预先在WL-D-M01系统控制器上为空压机设定运行次序,WL-D-M01系统控制器则将根据预先确定的顺序切换条件(时间或事件)进行运行顺序的切换,无需操作人员的干预。例如,顺序A为1-2-3-4; 顺序B为2-3-4-1,则当系统压力低于设定目标压力下限时,若当前顺序为A,系统将按照1,2,3,4的顺序依次加载对应的空压机;当系统压力高于设定上限时,将按相反的次序4,3,2, 1卸载或停止对应的空压机,从而系统的压力将控制在设定的范围之内。如果顺序为B,则系统将按照2,3,4, 1的顺序加载对压机和按相反的次序卸载空压机。
次序切换(相当于主备机倒机)在设定的切换时间到达时自动进行切换,或者人为进行强制切换,从而使每台机运行时间趋与均衡。
? WL空气处理系统的冷干机控制
WL空气处理系统控制冷干机、电动阀设备时,冷干机必须具备远程起停,运行状态,故障状态信号, 电动阀必须具备远程开\停,阀门状态,故障状态信号
: D* }3 s2 ]3 h7 o( _3 J0 T, ]WL-D-M01系统控制器通过WL-D-S02扩展模块控制冷干机、电动阀,WL-D-M01系统控制器和WL-D-S02扩展模块之间通过CAN现场总线连接。WL-D-S02扩展模块保证冷干机、电动阀处于联动状态。
8 R) k1 v- y9 @# n0 wWL空气处理系统控制冷干机有两种控制策略。第一,冷干机分配到与某台空压机联动运行。第二,冷干机可设定固定的运行数量,设定一个主备机顺序。如:共有4台冷干机,配置为运行2台,主备机顺序为1-2-3-4,则1,2运行,3,4备用,在1或2出现故障时,3将自动起动。若1,2,3中出现两台故障,则4将自动起动。主备机切换靠人工设定,不进行自动切换。
在空压机启动运行前,WL空气处理系统会先启动冷干机(按照用户编好的顺序启动冷干机),然后再启动空压机。
- g8 E$ }5 G, F C+ _? WL空气处理系统故障处理
1. WL空气处理系统掉电不影响空压机的运行状态,即所有的空压机将保持当前的状态,同时回到本地控制。
2. WL空气处理系统一检测到空压机或者冷干机的故障跳机,将自动检索当前的运行次序,起用最临近的备用空压机。
装箱部件
" r( f, E" O1 f" F8 Y' ]包括以下部件:
. X# ~$ r6 ~, `1 ^& k/ z1 W. z( O+ d· 安装在NEMA12铝合金壳体中的WL-D-M01系统控制器。
8 @, u( u8 x3 w ^2 `+ c, i9 p/ }· 压缩机接口模块WL-D-S01(每台压缩机一个)
! A$ m+ v$ H$ H4 Y+ A· 冷干机扩展模块WL-D-S02(每台冷干机一个)
* d. ~: q) A+ n( q) I· 压力传感器。
安装和操作手册。| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |