中国压缩机网行业论坛
标题:
[讨论]冷库压缩机的结霜问题!
[打印本页]
作者:
yuanji
时间:
2003-12-3 13:32
标题:
[讨论]冷库压缩机的结霜问题!
现有一例:一套冷库系统,它的蒸发器坏了,就换了一个稍大点的,结果压缩机结霜很严重。于是就考虑调整热力膨胀阀开度,流量调大点,不起效果;于是就考虑换热力膨胀阀,换了一个大点的,还是没用。
* Z+ f7 L2 k9 v# V7 |$ V
请各位大虾帮忙诊断!哪怕是一点建议也行,本人非常感谢!
作者:
compressor
时间:
2003-12-3 13:40
流量调小才对吧。
作者:
yuanji
时间:
2003-12-3 13:50
哦,对了。是调小点。增加它的过热度吧
0 h9 X. r1 u3 c9 j1 j
那还有别的方法吗
作者:
杭西
时间:
2003-12-9 02:26
压缩机结霜比较危险,容易造成容积式压缩机的液击,也可能造成油分离效果差,除了将膨胀阀调小外,还可以认为关小压缩机进气阀或关小冷凝器出口阀.
7 x. [; w- Q2 A3 r- ^
机体结霜无非是进入压缩机的冷量多了.
作者:
杨头
时间:
2003-12-14 17:34
走错方向啦!
作者:
yuanji
时间:
2003-12-15 13:24
下面引用由
杨头
在 2003/12/14 17:34:08 发表的内容:
) I; B5 p( q% [1 ^4 c
走错方向啦!
! K0 @5 b5 k0 S% K5 V; y
老兄,怎么说,有高见你就指点一下嘛!谢谢
作者:
杨头
时间:
2004-1-2 13:37
制冷剂充注量多少?
! R3 |4 _8 e5 Z! m0 X; S
注意过吗
; I! C% c6 ~9 ]: w* b7 ]" U5 [
蒸发器加大后,过热度增加才对。
1 t$ R4 g* B+ _0 _
蒸发器结霜造成蒸发温度降低也会引起回气带液,压缩机结霜。
/ O, o! h! n `; z9 M
我都碰到过油分离器回油管结霜。。。
作者:
wjg000212
时间:
2004-1-11 15:44
是不是充注量要相应加大啊??
* W/ R/ n/ B" F D; `2 A+ [
7 g5 {2 h; l" K) G5 z8 x
希望各位大虾多指教,谢谢。
作者:
杨头
时间:
2004-1-12 13:56
你成心把我们气死是不是!
作者:
老菜帮子
时间:
2004-2-12 01:09
杨头说的对,蒸发器加大后,过热度增加才对,你的感温包安装正确吗?将感温包安装在回气管下部,再包好绝热试试。
作者:
风间夜
时间:
2004-3-6 23:08
再说清楚点好吗?我也遇见过就样的问题,不知道怎样解决
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-3-9 07:58
造成压缩机结霜,一般有如下几种情况:
2 `7 B. p* s% X0 u ~
1、调节阀(膨胀阀)开启度过大;
- X& |4 _, D. e
2、系统中循环液量过多;
5 e. q! ~- L$ _( }4 H, k& j0 a
3、蒸发器的液面过高;
5 d& N/ U9 ?% g, y
4、蒸发器的安装位置较压缩机高出很多;
3 }+ e+ u0 n0 M
5、操作中压缩机的吸气阀或能量调节阀(进气阀)开启过快。
作者:
bkf3883
时间:
2005-2-19 14:49
你第一次压缩机结霜时,是供入蒸发器的制冷剂过多,第二次你反而把调节阀开得到更大了,不倒霜才怪呢?第三次你又换了一个更大的节流阀..........试想这个结果?个人遇见,仅供参考.[em06]