中国压缩机网行业论坛
标题:
接触器经常烧
[打印本页]
作者:
wangweihan
时间:
2009-1-19 16:37
标题:
接触器经常烧
我这 有一台132千瓦压缩机接触器经常烧,接触器是施耐德LCD170的,机器满载电流233A.不知什么原因接触器经常烧,请高手指教。
作者:
LT3046
时间:
2009-1-19 22:19
烧就烧了,谁还花钱跟你讨论?
作者:
曹银柱
时间:
2009-1-20 08:49
标题:
这年头
这年头什么人都有 真是不好说
作者:
adsl65362408
时间:
2009-1-20 08:54
你好!接触器经常烧损说明:你所报的接触器型号太小了,应该选接触器额定电流大于或等于电机额定电流的接触器才行,电动机是132KW的额定电流应该是在230A-240A之间,所以你要将接触器换成LC1D245的就OK了,还有就是看下电压是否过低于360V以下。个人看法,我也这样改过,是行的。QQ:554133494
作者:
louzigang
时间:
2009-1-20 13:01
接触器经常烧,是因为你通电了,试试关掉