中国压缩机网行业论坛

标题: [求助]螺杆制冷压缩机的资料 [打印本页]

作者: iliveyou1943    时间: 2009-2-24 20:13
标题: [求助]螺杆制冷压缩机的资料
谁有螺杆制冷压缩机资料啊
作者: ananguoji    时间: 2011-3-8 08:33
冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
7 y  Y6 a6 [' c+ _! c9 K冷冻油更换的条件" T0 a/ D  {9 `# U9 N7 N
空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);2 @8 j# M( A2 r6 v+ Q9 z% d1 J- Z9 W
因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
! S8 w# U" {1 z" n3 f对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
: W) M- I& l  b/ g. `* i根据氟系统清洁度情况酌情处理。
' C# y& S& e3 U" k. {( U5 z冷冻油的型号
1 o9 U. W6 ?% U: Z7 ^  B半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
0 V& u% s' j+ V7 G允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油& v% w; A9 b& k& F% e2 ?* _4 D" I
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)# h; G" j* r  p: B1 B9 x' a
  tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32& I, V7 E1 m0 [3 O- j
        tc>55℃ 使用BITZER BSE553 |& c3 W$ I* i8 ^$ t* `
        (tc:冷凝温度)
) @7 ~/ }' c  ~; L$ b$ t) Y半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-1409 T- |3 I/ y4 q  ~, ]9 j! _
允许制冷剂(R22)使用B320H7 G0 I' {1 j; I' T
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170  S5 d8 S  ?: K8 _9 _( a' G
标准注油量: Z& c) I2 d! c
活塞式6F-50.2  注入4.75dm3, B1 y; C, B* |" E2 ^) C
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3( f0 I- g- G8 y' G$ N0 n" }2 s
      GSH8571-140注入18 dm3
% l: M5 K5 x: x5 B% g0 ^7 ]" X8 s冷冻油更换操作规程. l) S0 p9 Q/ E- l3 [4 i
关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;3 {7 e* y/ `& l) @* S
拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;, U) f6 Q& G! X7 g
可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
8 \3 |! i- `, h        一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞" o6 J  W! J  L* A  t
4.冷冻油注入:
- |' T# t/ ~' }8 h# E        方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
, L" y# Y- g5 U0 R2 Q% w        方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。; V0 T; G( A4 n2 C6 Q9 g
因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
+ x+ L: w3 }% l' T0 R2 |5 y0 S8 \冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
1 C; Q: \( f5 @* W抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;, R0 l) C$ l/ a6 b5 d4 @4 Q
如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
  X9 z* _. x5 G% l2 A开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
: p. `: t0 w0 F4 E$ r$ ]注意事项
4 z5 x) x6 W+ b6 h聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;, L5 d2 ?. H/ S  @
        对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
/ ^- o1 n, K( N" |        更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
. _1 Y6 u; G) N6 }4 _/ [& w详情敬请咨询深圳华莱安青坡
4 K# _8 |0 b1 K; iTEL:   13670066656    QQ:   420673790




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5