我们怎样克服噪声水平中明显的差异?
1、通过准确测量噪声水平
2、通过知道噪声水平是怎样构成的来理智地指定频率的差别和刺耳的因素。
3、知道两个有相同噪声水平,然而不同频率特性的机组噪声对耳朵的伤害是相同的,即使其中一个确实“听起来”更轻一些。
我们怎样才能进一步降低噪声?
1、保机体中的所有接头是安全的,叉车孔关闭,机组在地面的基体是固封住的。
2、通过管道输送进气和排气。
3、减少反射噪声。
声音和噪声测量充其量只不过是一种非常不精确的科学。对于这个课题的讨论希望能避免野外问题,野外修正的大量费用和用户的不满意。
1、所有噪声水平测量使用ANSLS51标准。这是一个工业标准。我们应该通过这个标准的参考了引用所用的噪声水平。简短的说,该标准要求空旷野外测量(无反射墙和屋顶),机组周围的多点测量,并对测量值取平均值。应该在机组一米以外,地面和基础水平上的一点五米处测量。任何单点测量可以起过引用的A噪声水平。只要平均读数能满足或低于引用水平。此外,所采用的测量是所衡量噪声的应该宽频带的平均值。当要求或给予应该频率带分析时,一些中频带的读数能而且通常确实比噪声衡量平均值更高。再一次指出,这是标准所接受的。
2、在标准结构中 没有给予和适用的公差
3、没有真正的在野外安置的机组应写上“空旷野外”安置。实际上规则地点的噪声水平总是要更高一些,因为从附近墙壁和或屋顶以及附近设备分布的反射。
4、可能提交的噪声水平数据是当测量应该特定压缩机时采用实际的测量得到的并在一个同类型压缩机在同样的条件下重复运行可被解释为典型的噪声水平。
注 意
对于任何多点测量或重复压缩机测量时,有一定的误差联系。这些误差指出了为了担保噪声水平对一个特定压缩机的问题,应该在总的dBA衡量值上加上3分贝。当给予一个用户噪声水平担保时,服从以上要求是绝对必要的。
经验公式
一台0.7MPa之空压机每马力生产0.1416M3气量
每0.007MPa压降等于0.5%功率
风冷压缩机的热载荷=HP×2545BTU/时(1BTU = 1.055KJ)
水冷压缩机的GPM(每分钟用水升数)
HP × 2545
500×△T水
或, 如 △T水= 11.1℃(闭环路),为HP/4
如 △T水= 22.2℃ (城市供水系统) 为HP/8
经后冷却器后65%之冷凝水已去除
经冷冻式干燥器后96%的冷凝水已去除
排气温度每升高11℃,含水量会翻倍
每0.028M3=7.48加仑 = 28.31升=1立方英尺
空压机每M3进气量需配133.5升筒体贮气能力
从理想气体定律推导出的泵气公式
体积(立方米) × 压力上升(MPa)
时间(分)=———————————————
气量(立方米)× 0.1013(MPa)
电机皮带轮尺寸(英寸)×压缩机转速(RPM)
电机皮带轮尺寸(英寸)=------------------------------------
电机转速(RPM)
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |