行业典型企业 | 压缩机装机台数 | 平均运行功率 | 压缩机全年耗电 | 折合电费 |
某纺织企业 | 9 | 2,090 kW | 2,021 万度 | 1,415 万元 |
某橡胶企业 | 8 | 3,075 kW | 2,277万度 | 1,480万元 |
某汽车企业 | 3 | 750 kW | , X \' x g; S$ h# Y6 f( l! o9 K 530万度 | ) \7 d/ E9 e7 I, q) e. I8 }, h: B 371万元 |
某机加企业 | 3 | 8 b' O9 F' t: t [! e3 M0 p 724 kW | 1 |8 m6 J9 ^# F, p7 R+ J& j# a 680万度 | 612万元 |
某冶金行业 | 7 | 8,260 kW | 6,200万度 | 1,860万元 |
泄漏 孔径 | 泄漏量 (0.7MPa压力下) | 折算成压缩机 年耗电量(24h×360day) |
0.5 mm | 17 l/min (ANR) | 881 kWh |
1 mm | 68 l/min (ANR) | 3,525 kWh |
2 mm | 272 l/min (ANR) | 14,100 kWh |
4 mm | 1088 l/min (ANR) | 56,402 kWh |


| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |