中国压缩机网行业论坛

标题: 紧急求援!!! [打印本页]

作者: whs705    时间: 2004-2-27 00:38
标题: 紧急求援!!!
[:em紧急求援!!!请各位行业前辈帮忙,最近小弟接手一台美国约克双螺杆水冷制冷机的维修保养,制冷量是390Kw,此机日常工作时不能加载〔电子屏上有加载0-45节显示,但电机工作电流无变化〕一直工作到温度过低自动保护而停机,再次起动时因不能自动卸载,电机负荷过大电流过高而保护停机,真不知到该从何处下手。小弟先向各位工程技师敬礼.烦请各位同行前辈给小弟指导指点。又苦又累又急人.& T: k/ y0 s# j9 _ 05:]
作者: zhaoyeye    时间: 2004-3-3 14:30
很可能是载荷控制器的油动活塞的密封损坏。