中国压缩机网行业论坛

标题: 冷干机维修 [打印本页]

作者: gufengji    时间: 2009-5-17 18:07
标题: 冷干机维修
冷冻式干燥机空载启动,不到1分钟高压停机。制冷剂正常,冷却水温正常(27度),冷却器刚清洗过,启动时高压11bar,启动后高压17bar左右,但瞬时上升的到20bar,接着到23baar停机。请教是什么原因造成的。在此先行谢过诸位。
作者: chenyucang    时间: 2009-5-18 18:33
会不会是干燥器堵塞?传感器(压力表)也要确认,确认压力是否为真实值。
作者: gufengji    时间: 2009-5-18 20:00
多谢楼上的朋友。机器的故障是高压跳机。冷却器水侧没问题刚清洗过。有一些数据能看出问题吗?空气进气温度30.冷却水进出温度27、28,制冷剂进出冷却器温度42、32,制冷剂高低压力20、7.5.当冷却水或进气温度稍微上升时就会跳机。