请教:压缩机结冰
[打印本页]
作者:
风间夜
时间:
2004-3-6 22:51
标题:
请教:压缩机结冰
一台30匹中央空调,用3个10的三菱的压缩机,单开1个不结冰,开2个就第二个结,开3个就第二,三个都结,蒸发器上面不结冰,中,下面结冰,压力3台都是高压14公斤,低压3,2公斤,蒸发器已清洗过,回风也够,请各位老师傅教教我
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-3-9 13:30
系统流程安装存在问题,主要是蒸发器出口至压缩机进口的这段管道。对于多机并联的制冷系统,除应在蒸发器的出口处安装气液分离器外,对其管路的安装也有特殊技术需要。这样才能避免压缩机在运行中出现冲液(液击或湿冲程)。
+ l4 Y) G2 z+ Z3 E, u2 y) F
其次是系统中不能加液过多;蒸发器的液面控制(液位)不能太高;操作中应先开距蒸发器管路最长的机组,每增开机组时,都应待先启动的机组运转正常后(已是热机)进行,再按管路长短依次开启其它机组。