中国压缩机网行业论坛

标题: 干膨式与满液式蒸发器有甚么不同? [打印本页]

作者: compressor    时间: 2003-6-19 18:03
标题: 干膨式与满液式蒸发器有甚么不同?
干膨式与满液式蒸发器有甚么不同?
2 m* k- p; w0 o$ g" t" \
# H+ u* V3 g9 `, T. V; RQ4
- L1 k# X% U% E! S& e, a) b  干膨式与满液式蒸发器有甚么不同? + ?! a. N' r+ K9 C" H0 N. J
A4
4 W5 N. `" ?& s% W+ ~  干膨式与满液式的差异可由下图表示。 , W# m) ?# f' n% P$ O
  ]' H$ r9 g8 I& o2 c
  干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10 K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。
/ G9 ]+ o5 p4 e' d( U干膨式蒸发器之优点:
) _+ `( q/ j( `0 S5 b1.        大都以感温式膨胀阀(TXV)为节流装置,能适应负载的变动,控制性良好,且施工容易、成本低廉。 + `9 ]$ [; W$ Y9 n% z4 S- h
2.        冷媒流经管内,因流速较大,可藉气态冷媒的速度直接将冷冻油带回压缩机。
( [/ P. t, t1 a4 p$ K缺点: . T7 [9 h5 X! A& Z! F: O" B8 d! b
1.        过热的冷媒蒸气约占蒸发器热传面积的20%,却仅能提供少量制冷的焓值,故蒸发器总热传效率较低。
; R1 A7 T5 _0 K' a* i6 \- i2.        流经TXV的冷媒必须维持一定的压差,以确保系统的冷媒循环量及制冷能力。通常是以设定冷却水入水温度为30℃的高压控制(Head Pressure Control)来保持一定的压差,但此种控制模式须维持一定的系统高压,当高压侧的操作条件低于设计条件或于部分负载时,系统效率无法随之提升。 8 L6 |% w' a  U6 `2 f+ [. D. h; a. x
3.        于多压缩机之系统中,冷媒循环各自独立,卸载后便有部分闲置的热交换面积无法利用,因此系统的部分负载性能受到限制。
$ U% G3 v7 W! ~  满液式蒸发器常与离心式压缩机或螺旋式压缩机配合使用于中、大型冰水机,系统效率佳,制造成本及技术困难度较高。冷媒系于管外蒸发,可藉高压侧或低压侧的液位控制器(如浮控阀)来调节蒸发器所需的冷媒流量,液位的高低是以能将蒸发器管排完全覆盖为原则,沸腾的冷媒液可完全将热传表面润湿,因而能有较佳的热传效率。 ; V- ]- Z' t, W( @# M- n
满液式蒸发器之优点:
% I/ R6 S+ T: e7 I6 P4 Z  E0 [1.        完全润湿的热传表面,可增加蒸发器的使用效率,提高系统低压侧压力。 ' {' Y* i9 W! l; s5 O$ G" M
2.        液态冷媒于蒸发器壳侧沸腾,压损较小,温度亦较均匀;且因吸入端的蒸气以接近饱和的气态进入压缩机,故可增加压缩机的压缩效率与质量流率。
- c* h- C5 Q8 z1 g$ S% z3.        由于多压缩机机组可共享一蒸发器及冷凝器,于部分负载时仍能有效地利用热传面积,故可拥有较高的部分负载效率。 ; \% N8 L# y/ m% M7 y4 ^0 s5 C
需要注意的是:
; W# h/ h1 E8 V* l2 ]8 c3 i5 u1.        液气分离空间要能够将大部分的气态与液态冷媒分离,以免造成大量液态冷媒进入压缩机,造成液压缩。 ) z  [, @. O0 Q
2.        由于进入蒸发器的冷冻油无法随气态冷媒直接返回压缩机,回油的问题必须特别谨慎处理。
作者: dcliu    时间: 2003-6-24 10:33
满液式蒸发器的回油确实是个大问题。我公司使用的制冷机组就存在节流阀控制不好,引起回油效果差,使蒸发器内冷冻油过多,引起蒸发压力过低停机的现象,就需要手动强制回油。回油问题是该机组运行中出现次数最多的故障。
作者: kevint    时间: 2003-6-25 08:54
樓上朋友:貴公司用的節流閥裝置是什麼閥?如果回油效果差的話,機器停機往往是壓縮機油位開關跳脫才停機的,不知您說的手動強制回油是如何操作的?該機器是國產的還是合資的?謝謝!
作者: YANGGUANGYAN9    时间: 2003-12-27 15:28
我将设计满液式蒸发器,如果哪位仁兄有相关的资料提供给我,兄弟将感谢不尽!在下有礼了!我的邮箱地址是:YANGGUANGYAN9@163.COM,谢谢
作者: seven95    时间: 2003-12-28 00:50
.whnewworld点com/pro-rq.htm
& e7 v1 A) j# G! c6 ~( a # F- P& Y( y% h1 z9 L
这个网页有一些关于制冷系统的辅助容器和设备的资料,大家有兴趣和需要的可以去看看.
作者: jack    时间: 2003-12-30 11:22
光讲特点没用的
. Z/ W! Q; U$ T, O3 q. D- b6 }9 |; a- F7 C6 X$ \: W) z
根据大型外企的经验:; l! y6 c" A  @7 F$ x  ]& f1 M
1、干式蒸发器不适用于温度特别低的系统(-40以下)(原因好像是膨胀阀故障率太高)" p' b3 R2 G. \0 w6 j, v
2、干式蒸发器不能用于大型蒸发器。# E2 `5 J9 A1 I! |
3、干式蒸发器部分负荷下的容量控制要小心。