中国压缩机网行业论坛

标题: 250kw机组接触器烧坏图 [打印本页]

作者: jysx5127    时间: 2009-6-2 13:55
标题: 250kw机组接触器烧坏图
本帖最后由 jysx5127 于 2009-11-3 08:15 编辑 1 `+ K) W/ T6 Y& Y6 E0 N
6 V+ ]" e( P) H1 _
250kw机组接触器烧坏如图:
作者: huashengyu    时间: 2009-6-2 14:12
你的机器怎么老出事啊!
4 w8 Y( z" a3 }  ?) R你看看是不是电压和电流不稳所造成的!
4 I% S# N/ Q" v& }' u' u; J. k- i, V% V或者是哪个电源线螺丝有松动。
作者: huashengyu    时间: 2009-6-2 14:13
你这个是接触器拉弧了。
. r0 ~' M! m! h电压和电流不稳所造成的!+ e5 {2 r  X! k% Y# V) z+ D
哪个电源线螺丝有松动。
作者: HUACHEN    时间: 2009-6-2 14:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空压机吴    时间: 2009-6-2 17:00
看一下应该是主引线有问题 或电机那没接好 电压 电流低星三角他会自动脱扣不会烧成这样有热继电器到时就停机了, k! i; ~1 t/ j. v. J& ~
看这种情况应该是频繁启动造成的  或交流接触器触点有脏东西 或电弧(火光)短路3 O5 X! M# b0 j$ _$ C
伯格的机器配的多大交流接触器  看看线鼻子松了吗
作者: 空压机吴    时间: 2009-6-2 17:12
看一下延时 太长了也出现过这种情况
作者: jysx5127    时间: 2009-6-2 18:36
呵呵 电源问题  又可以赚一点了; o$ H0 M8 P" L
HUACHEN 发表于 2009-6-2 14:57
6 j7 e% G  j" t# [/ s" q8 t
" p: ?3 k, n6 a. J
新机,要贴钱呀
作者: jysx5127    时间: 2009-6-2 18:41
看一下应该是主引线有问题 或电机那没接好 电压 电流低星三角他会自动脱扣不会烧成这样有热继电器到时就停机了3 w" h( @! M, \% }6 U1 }
看这种情况应该是频繁启动造成的  或交流接触器触点有脏东西 或电弧(火光)短路8 s/ Q5 s# f) X) d
伯格的机器配的多大 ..." n- p( a; \7 U( A4 B
空压机吴 发表于 2009-6-2 17:00
- ?8 P" R6 B& i6 C2 P

$ H' {7 U# f* W0 Y7 N4 d% q主接触器是西门子3TF56的,应该没有问题,我看其它品牌的也是配同型号的.
6 V8 L  n* l3 I$ z* z7 t有查各连接头,无松动现象,电压也都正常,就是找不出原因.
作者: diavyang    时间: 2009-6-2 19:45
三相烧的很均匀,应该是接触器太小或是接触器买到水货了,西门子的行货质量是不错的
作者: diavyang    时间: 2009-6-2 19:49
怎么没见热保护呢
作者: jysx5127    时间: 2009-6-3 08:42
本帖最后由 jysx5127 于 2009-11-3 08:18 编辑
: n8 U: d! ]5 L9 u4 H( K  M% x: I: U$ Z/ E
该机器的热保是在电机上装了一热敏元件.
作者: linyanhui01    时间: 2009-6-3 11:52
我也有遇到过相同的事情.
作者: 空压机吴    时间: 2009-6-3 13:40
应该是接触器小 或触点氧化   热敏器和配电柜有回路吗。
作者: shaw0782    时间: 2009-6-3 16:44
BOGE国内组装机质量令人担忧
作者: diavyang    时间: 2009-6-3 21:35
很多电机都有内保护热敏元件,也没见省下热继电器的。关键元件不能省
作者: 白与黑    时间: 2009-6-3 21:52
接触器买到水货了,国产的,就是不如原装的好,老的西门子用了10年都没这个问题
作者: HUACHEN    时间: 2009-6-4 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无锡人    时间: 2009-6-4 10:20
图片说故障解析很有指引力! LZ是个考虑很细的人~