中国压缩机网行业论坛
标题:
请教换热器
[打印本页]
作者:
aclo
时间:
2004-3-15 14:30
标题:
请教换热器
在制冷循环中,对于特定功率规格的系统(例如:10匹机),是否换热器面积(冷凝器、蒸发器)越大越好?能效比越高?请高手赐教,若不是,会有什么问题?
作者:
aclo
时间:
2004-3-16 12:43
没有高手愿意赐教?
作者:
老菜帮子
时间:
2004-3-16 23:54
蒸发面积配大点,可以抬高蒸发压力,提高制冷能力;
8 \+ r4 H8 Z' B; y, ~4 |
冷凝面积配大点,可以提高冷凝效率,但不一定能降低冷凝压力;
7 A/ X( |7 K8 W- T( M6 n0 a
以上两点措施可以提高系统总制冷能力,但随着制冷能力的提高,压缩机的负荷也跟着提高;
- I+ J3 l3 r0 l; q
所以关键是压缩机的实际工况的制冷能力,是否超过轴功率的最高负荷,要不用一冰箱电机就能造一冷库了。
作者:
aclo
时间:
2004-3-17 08:29
"...但随着制冷能力的提高,压缩机的负荷也跟着提高",请教高手“ 老菜帮子 ”,这是否意味着,机组效率并无改善?
# ] f! n# r/ ^% z+ g
比如:VRV系统中,当只开部分容量时,冷凝面积增大,会出现什么情况?
* J* w" l& g2 @2 u
跪求答复。十分感谢!
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-3-17 10:51
冷凝面积增大,在压缩机功率不变的情况下,能降低冷凝压力和温度,改善压缩机的运行工况,降低耗电量,提高制冷量。
作者:
杨头
时间:
2004-3-18 19:04
下面引用由
荣昌制冷
在 2004/03/17 10:51:55 发表的内容:
3 a; w$ T, z5 @: F/ h6 R" \
冷凝面积增大,在压缩机功率不变的情况下,能降低冷凝压力和温度,改善压缩机的运行工况,降低耗电量,提高制冷量。
1 y0 g- n' l- o" r( X. D
冷凝器面积增大到一定程度后传热温差--->0,冷凝温度压力无明显变化;此时加大冷凝面积并无太多益处.
" |, Z# F" y7 A0 a
蒸发器面积增大,传热温差减小,蒸发温度相对升高,单位容积制冷量增大.(氟里昂系统)效率提高.但是蒸发器面积过大,出口过热度增大.可能会超出压缩机允许工作范围.发生过载.
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-3-19 14:37
杨头的“蒸发器与效率的关系”,高见!
作者:
老菜帮子
时间:
2004-3-19 17:31
同意杨头的观点,顶!
作者:
aclo
时间:
2004-3-22 10:53
真理越辩越明,谢谢诸位高手。
作者:
jjhdd
时间:
2004-3-29 01:40
风冷冷凝器迎风面不变,加大风速可提高多大效率?
8 ?- r7 x* J6 `" F3 ]: p( N
请各位高手赐教。
作者:
老菜帮子
时间:
2004-3-29 11:17
加大风速肯定可以提高冷凝效率,但效率是与耗电相关的,增加风速的耗电是否与冷凝效率成直线函数关系就很难说了。
作者:
aclo
时间:
2004-5-11 09:35
Thanks everyone.
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5