中国压缩机网行业论坛
标题: 压缩机变频节能,温度控制还是压力控制?谢谢 [打印本页]
作者: 键盘ing 时间: 2004-3-16 20:24
标题: 压缩机变频节能,温度控制还是压力控制?谢谢
如果对压缩机的电动机采用变频技术进行节能,采用温度信号还是压力信号控制变频器比较好?如果需要得到压缩机的吸气压力的变化信号(?),请问,采用什么样的方法可以准确的将压力传感器放在吸入口处?# L1 b1 s3 e9 r. K
9 P- M4 d$ O" a期望你的帮助!; U, o7 M# p% g! B5 d
谢谢!
作者: gest 时间: 2004-3-30 08:22
压力控制
作者: jhxiao 时间: 2004-3-30 15:50
我觉得用温度控制要好,从节能和舒适度来说,只有靠感温才起到这个做用,好象这个压力没有多大的意义。
作者: justin 时间: 2004-4-12 18:58
采用的是系统管网的压力作为反馈控制信号
作者: gxlydm 时间: 2004-4-21 00:21
如果是空压机,用压力控制。
5 f) Y h$ T- p9 E+ O 是制冷机,用温度好
作者: zhengxc18081 时间: 2004-4-28 17:21
顶!
作者: elber8010 时间: 2004-7-3 13:46
用壓力控制,我們公司就是從事專門幫助工礦企業空壓机改造的。現在主要客戶在江浙滬地區。
作者: GEHP 时间: 2004-8-1 11:22
用温度控制成本比较便宜一点,要知道压力传感器可比温度传感器价钱高的多。
1 n, o$ `5 o1 }. h6 P! @- c8 T至于效果,可能压力传感器来得好一点。倒可以做做这方面的实验。
作者: pengsongren 时间: 2004-8-1 12:32
我认为压力控制还是蛮好的!进气温度探头当然放在进气阀的前端了!不知到说的对不对!我也是新手!





作者: asahi 时间: 2004-8-6 08:46
用温度控制才能更体现使用变频控制系统的舒适性(房间温度变化小)
作者: pengsongren 时间: 2004-8-25 10:04
能尽快联系我吗?急!!!13851649352彭[em11][em11][em11][em11]
作者: jamesjp 时间: 2004-10-17 17:28
在说什么压缩机阿,不同的压缩机有不同的控制方式
作者: shinyfang 时间: 2004-10-26 11:03
空压机可是压力控制,设定压力和系统压力,压差决定转速
制冷压缩机,就要靠温吨控制,温差决定制冷量,从而决定转速
作者: hupp7758 时间: 2005-8-16 12:19
[em05]个人认为压力,对于制冷机可以用温度压力组合控制。
因为压力变化之后才会产生温度变化,而温度变化的量值比压力的量值小的多,变化时间也慢。
压力控制应该作为压缩机运行状态的控制,达到节能,减低损耗延长寿命的作用。而温度控制(对于制冷机)是作为系统的控制,是控制整个系统的参数。
如果大家有传感器&控制方法的问题可以QQ :21753009
作者: 别了,森林 时间: 2005-11-2 10:13
用压力控制好了,我是做压力控制器的!!![em05][em05]
作者: power 时间: 2005-11-2 21:15
以下是引用gxlydm在2004-4-21 0:21:17的发言:; a- F) D( }, |3 x: n
如果是空压机,用压力控制。6 b. s1 e, x/ }$ A0 I; F
是制冷机,用温度好
) y- v% t% T# X, k
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |