标题:
电机过载
本帖最后由 winner0131 于 2009-6-23 13:43 编辑
3 F6 L0 H; d3 k* J+ c
: x/ A" y6 ~' c$ V% F0 z/ m9 M
我司空压机不定时出现电机过载现象,开机复位无效,关机5分钟左右开机正常,一般在运行到天气热时报警.
: R$ [) f4 l6 w! y7 M7 R
在报警后重起发现相序继电器指示灯NG,但关机5分钟左右它自己又好了,请教下大家这是怎么回事.
% t) Y$ N9 F7 r7 x
. r0 M0 p* }6 Q O$ b' s3 m
: T7 l5 }, v, Q4 G! B# l
7 {5 B# L. ]- p, R' K2 a' e
补充:电压是OK 在测电机电流时发现有一项电压和其他两项相差较大
作者:
HUACHEN
时间:
2009-6-20 09:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
welmesure
时间:
2009-6-20 10:27
这需要确定是真电流高,还是控制上的故障。QQ1002950270 我可以给你说怎么检查
作者:
李四
时间:
2009-6-20 14:52
高手们:要是真有能耐在这里说,别躲躲闪闪的!!!
作者:
yinuoer
时间:
2009-6-20 15:03
看看电机润滑脂怎么样,电压怎么样?我感觉毛病不大
作者:
yantaijiang
时间:
2009-6-20 16:48
估计是电压的问题
作者:
空压机吴
时间:
2009-6-20 21:46
估计是电压的问题
作者:
冷火
时间:
2009-6-26 17:50
电压问题是什么问题呢
& W# M$ a$ D. x- A+ N* v
是电压高还是低了,还是相位不对呢
9 X+ V* j1 {; S8 ~, K, F
说
作者:
cinsining
时间:
2009-7-1 17:04
你可以先看看接触器的触点,看有没有烧的痕迹,再看看电机轴承!!
作者:
netlbar
时间:
2009-7-1 18:32
天气热了,加上接线点发虚,时间一长接线就会发热,再不注意就会爆,引起火灾
作者:
chp270
时间:
2010-1-29 15:11
是不是三相不平衡,测一下电压看.或是电压不稳定,电机发烫.
作者:
孤独剑
时间:
2010-1-29 20:24
电压是OK 在测电机电流时发现有一项电压和其他两项相差较大,这句话有点矛盾,能解释吗,QQ446343310
作者:
pjkshow
时间:
2010-1-29 22:54
检查顺序:
7 ~; f$ `9 F- x/ y! U0 B
1、检查电压(是否过高或过低、三相之间电压是否平衡)
% ], ^* ^8 c. r
2、检测电机绕阻阻值,是否一样。电机绝缘是否完好。
( u7 a, |- A5 l# N1 Z% l7 \
3、然后就是接触器、热继电器、和接线端、线等是否完好。
作者:
zwtq
时间:
2014-3-27 19:01
脂注多了也会出现电机过载。
作者:
jldzhong
时间:
2014-5-22 13:41
初步判断热继电器触点不好可能性比较大。
作者:
chengchuangyy
时间:
2014-12-30 19:54
检查电压,测电机绝缘情况