中国压缩机网行业论坛

标题: 电机过载 [打印本页]

作者: winner0131    时间: 2009-6-20 04:50
标题: 电机过载
本帖最后由 winner0131 于 2009-6-23 13:43 编辑
! v! G, Z3 i; V4 c) N! @" Q, r& T7 `' q1 P4 r2 o
我司空压机不定时出现电机过载现象,开机复位无效,关机5分钟左右开机正常,一般在运行到天气热时报警.
& {, I; _+ z# @2 c2 Y   在报警后重起发现相序继电器指示灯NG,但关机5分钟左右它自己又好了,请教下大家这是怎么回事.
, b; w0 l' S  ~8 @/ e  ^5 Z$ ^1 b( I# G, }: i) q
# k7 @, O$ m4 [( f! B4 W$ m

5 [7 `# w. ~) T2 L1 @5 g补充:电压是OK  在测电机电流时发现有一项电压和其他两项相差较大
作者: HUACHEN    时间: 2009-6-20 09:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: welmesure    时间: 2009-6-20 10:27
这需要确定是真电流高,还是控制上的故障。QQ1002950270 我可以给你说怎么检查
作者: 李四    时间: 2009-6-20 14:52
高手们:要是真有能耐在这里说,别躲躲闪闪的!!!
作者: yinuoer    时间: 2009-6-20 15:03
看看电机润滑脂怎么样,电压怎么样?我感觉毛病不大
作者: yantaijiang    时间: 2009-6-20 16:48
估计是电压的问题
作者: 空压机吴    时间: 2009-6-20 21:46
估计是电压的问题
作者: 冷火    时间: 2009-6-26 17:50
电压问题是什么问题呢  O4 @$ _% i& X0 K! z' r+ ^
是电压高还是低了,还是相位不对呢
: h( c1 T1 m% f) t1 I
作者: cinsining    时间: 2009-7-1 17:04
你可以先看看接触器的触点,看有没有烧的痕迹,再看看电机轴承!!
作者: netlbar    时间: 2009-7-1 18:32
天气热了,加上接线点发虚,时间一长接线就会发热,再不注意就会爆,引起火灾
作者: chp270    时间: 2010-1-29 15:11
是不是三相不平衡,测一下电压看.或是电压不稳定,电机发烫.
作者: 孤独剑    时间: 2010-1-29 20:24
电压是OK  在测电机电流时发现有一项电压和其他两项相差较大,这句话有点矛盾,能解释吗,QQ446343310
作者: pjkshow    时间: 2010-1-29 22:54
检查顺序:
" J. G+ Y: t& M6 \' J: j1、检查电压(是否过高或过低、三相之间电压是否平衡)
8 k% \( v$ C$ ^+ N1 c" V6 Z" Z( o. b2、检测电机绕阻阻值,是否一样。电机绝缘是否完好。
8 P: Q* q/ C4 F2 S- e, Y* J3、然后就是接触器、热继电器、和接线端、线等是否完好。
作者: zwtq    时间: 2014-3-27 19:01
脂注多了也会出现电机过载。
作者: jldzhong    时间: 2014-5-22 13:41
初步判断热继电器触点不好可能性比较大。
作者: chengchuangyy    时间: 2014-12-30 19:54
检查电压,测电机绝缘情况
作者: Charlie_Peng    时间: 2017-7-27 10:54
啥也不说了,楼主就是给力!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5