/ K: p# K d' `% N6 n
1. 安装场所的选定1 E8 H% I9 l' P' ?% m. q& K, a
空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。
) ?+ M/ R4 m, A4 d( p$ Z(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。) D! g3 N! u, D5 V8 Z+ Q) h
(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。1 s- p% j6 s( ?2 D% A7 f$ D, x: y$ K
(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
4 Z" n, a$ H: d/ n, k1 v' S8 ^(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。( H# I+ M5 C9 m* {9 y
(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。! u. q K! Y* u( e
(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。! ~0 S# P. e5 V
(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
- g* _: \+ w# r! { V2.压缩空气管路配管应注意的事项
4 ^ m1 C3 B1 L5 ^! b(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。
& e7 l6 \% Y" k" ~% L0 M(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:5 d) k8 ~& X( ?- {( `
管径计算d= mm= mm
* R' D, @4 @0 F: M' c# G& s0 P其中Q压-压缩空气在管道内流量m3/min! N% G3 ~( [; [2 x, }& X. I/ t
V-压缩空气在管道内的流速m/s
4 W* T# z* J2 I% W D: g3 u# ~+ r1 h! \ Q自-空压机铭牌标量m3/min
2 z4 X/ ]: H* t( u, M8 ~ p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)
/ _% l7 G4 F' N+ G(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。 D5 T" W* N8 P9 q$ _, Y# w& h* A
(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。
8 G1 Q0 V, @( e0 E A% O/ z }
1 u4 W; M" l' r6 [
2 |3 H Y' ~3 O7 _8 y; [- y! x8 I(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。
! @+ O! @; A" p, n- l _/ u(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。
) [1 g1 p* X" m' k( ~(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。5 x$ {0 m' m% r
(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。) D2 _! B+ A3 w
(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。8 F9 O7 U! D& S: N* ^
3. 空压机的基础8 S9 z" O1 a- W' Y L$ k# v: G
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。4 E }+ ~5 L" f1 ~' U: j! h
4. 冷却系统
. p: J" R3 s8 F: U) ^( R* {水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。
: X4 J8 z1 x6 d8 }! A/ |风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
# f+ n; p9 [" ?, G m+ B* I5. 电力系统2 s/ F* ?- \4 ^5 K' k! Z M d
空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
- U! [/ { q0 o6 ?3 I7 e J. [* R依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。* e j3 K- u e l& S" O
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
8 V$ I2 W% f1 n2 g依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。( o6 v& [% V! o% A% X) g
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。
3 \! [. h: |- p6.附录& |9 C u6 u) L8 K2 H- s% S1 w8 ^
1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。
2 d0 I& f- [" G常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2) w' @* M* V: B+ ~
3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×10 s3 X$ ]) a( u! o
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
2 l2 Y+ f- Z1 G( c1 e! B9 F5 s低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。
9 d, l& l. [( V5 `/ s, m$ P# s q$ [" L8 n5 b7 g+ S
管道的经济流速:
, O9 g6 J" o& o' Z) r 工业供水<0.8MPa 1.5~3.5m/s. }" m V' D& F. w# s
压力回水 0.5~2m/s
3 `. e. d8 q. X" W 压缩空气 0.1~0.6MPa 10~20m/s, ~5 x4 w1 i6 L |. _
0.6~1.0MPa 10~15m/s5 H1 \4 V, S1 j8 t% o, p7 G9 W" C: C
1.0~2.0MPa 8~10m/s
0 m; W: u2 b/ H0 I, T# _5 t* n. u$ P: e" P1 L
GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准 7 L* e% W! S! ], q; S( B
项目
( ]+ j1 w5 M1 C8 r! l6 [# e7 k单位 " E0 ~7 a2 x8 S$ t; b
要求使用条件
" |, ^ ~- q. p& D" |' [" C6 d允许值
! U* ? j6 n+ ?2 i5 |悬浮物
# Q M9 T. q: |mg/l
5 l1 R' X [- j4 {( m" ^% w- _! W根据生产工艺要求确定 0 l( t$ W6 Y4 T& ^& f- k
≤20
* c8 [8 f3 v* z, s换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 0 J; l+ \: Y7 h2 O `( t0 A+ T( s
≤10
9 X9 p- {" F& t( W8 ^6 _ {% TPH值 5 C+ b- E3 d3 i6 J# O: p
根据药剂配方确定 1 i. G G6 H) F4 H( X6 ~- w! }; ~( }
7.0~9.2 * ], o: Q* @- \& @ o! s
甲基橙碱度 4 x( C- A# T2 w T$ |' F. P
根据药剂配方及工况条件确定 , R1 S; C# I1 g# I" n
≤500 $ ?: N. d* d) ]* [$ ]
Ca2+
' S* w* W+ y2 W- k; Z4 V1 J( D3 d根据药剂配方及工况条件确定
5 @3 U7 q; [$ c7 j30~200 . b/ p! T- O! D* h R
Fe2+ . |1 \' A1 w, y
# ^! v3 h3 U& @1 e<0.5
# M" T0 B+ I3 V6 B7 V; r% RCl- ; |- t5 Z4 w& I
碳钢换热设备 / E7 q6 T8 y+ Z8 p( N) Q
≤1000 7 }+ r' N2 z8 W6 I2 \
不锈钢换热设备
# g; N: ^- q8 L8 R I- X7 K≤300
( e/ W" n: O& D' k5 s( {9 U8 k' [" B. u* T: W) E' J. k
注:甲基橙碱度以CaCO3计
. m; V/ S. U$ d- G
2 t) ^$ ~0 Y* R7 B4 M7 T |