中国压缩机网行业论坛

标题: 空压机安装常识 [打印本页]

作者: 596660650    时间: 2009-6-27 11:15
标题: 空压机安装常识

' Q( w. {2 w1 A  `3 w
   1. 安装场所的选定7 y* S, i  R8 b: r/ r# @1 `9 f
空压机安装场所的选定是最被工作人员所疏忽,往往空压机购置后就随意找个地方,配管后随即使用,根本无事前的规划。殊不知如此草率的结果,却形成了日后空压机的故障,维修困难与空气品质不良等后果,所以适当的安装场所是正确使用空压机系统的先决条件。
( U, x) o/ k. _/ p3 d: V* O& p(1)选择采光良好的宽阔场所,以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。1 T# ?  m9 o8 U& d( m
(2)选择空气湿度低、灰尘少,空气清新且通风好的场所,避免水雾、酸雾、油雾,多粉尘和多纤维的环境。
+ V5 @( ?% W! y/ `* @(3)按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,压缩空气站机器间的采暖温度不宜低于15℃,非工作时间机器间的温度不得低于5℃。
1 y6 Z2 ^: m* {# i(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时,其室内环境温度不应大于40℃。! z$ m8 B, d# X4 x( D' |0 X5 F
(5)如果工厂环境较差,灰尘多,须加装前置过滤设备,以保证空压机系统零件的使用寿命。( ~1 L4 E$ b1 ?8 S! _
(6)当单台排气量等于或大于20m3/min,且总安装容量等于或大于60 m3/min的压缩空气站,宜设检修用起重设备,其起重能力应按空压机组最重部件确定。: o* e3 _5 z/ m, l4 U
(7)预留通道和保养空间,按照GB50029-2003《压缩空气站设计规范》的要求,空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8~1.5m的距离。
/ J  \) Z4 ]) @+ x+ Q' L2.压缩空气管路配管应注意的事项: ?/ c  K/ C+ W+ `4 N
(1)主管路配管时,管路须有1°~2°的倾斜度,以利于管路中冷凝水的排出,如图1、图2所示。6 q% T4 B% a+ }; g& }
(2)配管管路的压力降不得超过空压机使用压力的5%,故配管时最好选用比设计值大的管路,其计算公式如下:
/ z0 \/ `) m$ P  ^5 U& e/ {8 |2 \管径计算d= mm= mm
6 G" W3 ~# ~' n- V5 J4 Q其中Q-压缩空气在管道内流量m3/min  c; v) Y! x8 `2 T  E3 F/ v1 \/ Y5 l
                         V-压缩空气在管道内的流速m/s, M. t. c6 p0 X% n' z
                            Q-空压机铭牌标量m3/min1 B* A3 a' Q; F
                         p排绝-空压机排气绝压bar(等于空压机排气压力加1大气压)5 W+ e3 r; F% s: f
(3) 支线管路必须从主管路的顶端接出,以避免主管路中的凝结水下流至工作机械中或者回流至空压机中。
: Z+ l8 v  [2 o9 z; Z(4) 管路不要任意缩小或放大,管路需使用渐缩管,如图2所示。若没有使用渐缩管,在接头处会有扰流产生,产生扰流则会导致大的压力降,同时对管路的寿命也有不利影响。
" [8 i7 k8 m: ?2 Q6 Q, j, w
# ], m: o/ m0 u* ~1 r+ K& u8 L  _6 _! W2 N& y. \% D# e  A  t
(5) 空压机之后如果有储气罐及干燥机等净化缓冲设备,理想的配管顺序应是空压机+储气罐+干燥机。储气罐可将部分的冷凝水滤除,同时也有降低气体温度的功能。将较低温度且含水量较少的压缩空气再导入干燥机,则可减轻干燥机负荷。
: k  w. T. t7 I$ p* A0 k1 R(6) 若空气使用量很大且时间很短,最好另加装一储气罐做为缓冲之用,这样可以减少空压机加泄载次数,对空压机使用寿命有很大的益处。% ?/ _# h1 @# Q1 `% `* a/ Z6 F
(7) 管路中尽量减少使用弯头及各种阀类。
! r' e4 x+ j1 P- i& I2 u(8) 理想的配管是主管线环绕整个厂房,这样可以在任何位置均可以获得双方向的压缩空气。如在某支线用气量突然大增时,可以减少压降。除此之外,在环状主管线上应配置适当的阀组,以利于检修时切断之用。
  e( n+ r/ X( T- O(9) 多台空压机空气输出管道并联联网时,空压机输出端无须加装止回阀。- M: @  X& s+ F
3. 空压机的基础0 L" |' y0 |2 `! x8 G. o8 s4 p
空压机的基础应建立在硬质土壤上,在安装前将基础水平面抹平,以避免振动发生。如装在楼上,须做好防振措施,否则振动传至楼下或产生共振现象,极易对空压机与建筑物造成危害。一般螺杆空压机的振动速度值在11.2mm/s(皮带传动)和7.1 mm/s(联轴器传动)以下,可以不做特殊的基础,建议砌一个高约120mm,长宽略大于空压机底面积的平台地基,以利于排污。
. z6 c7 G' N9 v3 [+ T& s; q4. 冷却系统
) e* B/ Z, u; |9 T% \水冷式空压机冷却用水的水质标准,应符合GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。当企业内部有软化水可以利用,且系统又经济合理时,系统内的循环水可采用软化水。主要是避免水中的钙、镁等离子在冷却器中因高温而起化学反应,最后在冷却器中结成水垢,从而影响冷却器的冷却效率。冷却水水压一般在0.15~0.4MPa之间,冷却水出口温度应保持在大于入口温度6℃~10℃之间。其冷却水进水管道应安装过滤网,且进出水管道需分别安装压力表、温度计和截止阀。( w7 K$ c6 b" v$ a- X
风冷式空压机须注意其通风环境,不得将空压机置于高温机械的附近或通风不良的封闭空间内,以免导致排气高温而停机。若放置在一封闭空间中使用,须加装进、排风设备,进风口设在机房的下部,排风口设在机房的上部,以利于冷空气循环。一般而言,其进、排风风量须大于空压机散热排风量。
  t" x& \" h% _4 t' q; I7 m- y+ B$ s5. 电力系统! D% O  i$ ?: A& J5 d
空压机配电时,须保证电源电压的正确性。
  J2 ^% t  R" |% p依据所使用空压机的功率大小,选择正确的电源线线径,不得使用小的电源线,否则电源线会因负荷过高产生高温而烧毁。电源线须采用多股铜芯电缆,三相四线制其中一相为接地线。- E/ Q/ j; F. v+ a( h1 S& F! r
空压机最好单独使用一套电力系统,尤其要避免与其他大的电力消耗系统并联使用,否则可能因过大的电压降或三相电流不平衡,而造成空压机主电机过载而停机,大功率空压机尤其须注意。且供电网络负荷应均匀,电压波动在±5%内,三相电压不平衡允许在±1%。配电柜至空压机的供电电缆中间不能有连接点。
. }( H8 H6 ~1 G% o6 R' c2 f依据空压机的功率大小选择适当的空气开关,以维护电力系统与维修保养的安全。# x- J% A+ T$ U$ G
电力系统的接地线应确保架设,而且接地线不可直接接在压缩空气输送管或冷却水管上。. R+ A5 Y8 e. E
6.附录
5 T; [8 b- T2 M3 }  E0 p* _- f1kW相当于2安培额定电流,1平方毫米铜线可以通过4~6安培电流。2 L$ }# @8 }" ~* v) v
常用电线(橡皮铜线)规格(芯数×截面mm2+芯数×截面mm2)4 _9 V7 R& J* e7 B$ C
3×10+1×6、3×16+1×10、3×25+1×10、3×35+1×108 x/ M- `5 Z9 U. K% e$ S0 l+ I4 T
3×50+1×16、3×70+1×25、3×95+1×35
5 G$ |# a2 t5 C' F$ N! C低压380V变压器支承容量是3倍的电机额定容量,高压6000V变压器支承容量是2倍的电机额定容量。! q7 F# |2 g) B. ^- _  h& q
% d9 J+ F" B" y! l  ~) A0 ]
管道的经济流速:4 r) t5 Y$ `0 f0 }: {# F2 v
       工业供水<0.8MPa                           1.5~3.5m/s) q/ m: {) u& x2 @( D! i
       压力回水                                  0.5~2m/s
9 a0 P# g6 q9 P9 [( i) h5 r       压缩空气     0.1~0.6MPa                10~20m/s
1 N( X  X- U% R& `# y! O. B) R7 T) f                    0.6~1.0MPa                 10~15m/s
& R: Q2 p4 e: {( e4 T                    1.0~2.0MPa                  8~10m/s
9 o" Z/ u  h1 X- L* g' @0 y0 p
5 o; n5 x0 k8 D; b. h5 O
GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》中的水质标准
* m2 l4 }: I/ F0 d' s5 Q+ H
项目
4 a/ R1 T5 d% }* B! m: p0 m
单位
/ ?% D- B' W# o$ H# H. M0 Y2 v
要求使用条件

, G+ J2 Y2 v( h! p  X
允许值
# N& E5 ?' R0 w+ @7 o1 O4 g6 |9 c
悬浮物
2 g7 A2 ?* j1 Y# }7 ~5 n
mg/l
* }  q0 T$ M# W1 L: I
根据生产工艺要求确定
. ]# B! ?" y6 i3 F8 Y
≤20
5 a7 B+ j; q! l. q1 J
换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式
) s; p3 z- b1 W  i! _, M
≤10
- ^3 h! _( |% N7 n6 Z: ~4 ]0 M
PH值
% M( s5 w/ B4 ?4 `: v+ |! Z
根据药剂配方确定

" x4 G( ~$ O* R% l/ h( \7 y4 E
7.0~9.2

5 U: |2 L+ v. x% U8 ~2 U$ l
甲基橙碱度

) `$ h; r7 D9 [' @1 ^: o
根据药剂配方及工况条件确定
' |* M/ f+ K8 y
≤500
' d. P, g. c7 {! q1 {2 b6 q
Ca2+
# N% I+ o5 z% d' }* s
根据药剂配方及工况条件确定
! L# T9 q' O; \" N9 x
30~200
2 z$ p: V# }/ P0 y* e2 V
Fe2+
9 ~) @' w  M! k2 f. R0 g# l0 K

& G2 \6 _. k" o
<0.5
3 a3 |/ ~, ^1 l
Cl-
  g: p+ A6 b0 Z7 q) \: S) X. |
碳钢换热设备
6 K, {$ |, f+ k" \# j  e  d
≤1000
: r8 q/ `# R2 ^7 a/ u9 e! k1 `5 ?3 J: Q
不锈钢换热设备

- }- U3 c, H$ z; h/ a9 M; E" p
≤300
; Q/ ~% W0 f" G
- w4 |- N0 e- B
注:甲基橙碱度以CaCO3计
( A1 q' ~8 s" g3 `

  e) X0 o; [) X5 ]" h9 t# B

作者: yehe1982    时间: 2009-7-3 19:21
原来还有这么多的门道呀
作者: 南方耗子    时间: 2009-7-4 16:38
顶楼主,谢谢了。辛苦。
作者: 冷火    时间: 2009-7-4 20:32
顶啊
/ o0 p, c8 f% K6 q" v
* i$ R6 i- `6 l; z' w  k$ B多顶几下啊/ q# x) V7 X% `$ J2 J$ _0 p3 S$ v# ~
新手多多学习啊啊
作者: 小江    时间: 2009-7-5 22:36
辛苦楼主了!谢谢楼主!!!
作者: hobby99    时间: 2009-7-11 21:49
谢谢分享!!!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5