中国压缩机网行业论坛

标题: 6000V-250KW高压电源压缩机电控实例 [打印本页]

作者: shengke51    时间: 2009-7-14 10:06
标题: 6000V-250KW高压电源压缩机电控实例
1.. s$ @0 ]( w9 M" ?) t
可编程控制器(简称PLC)
2 H3 k2 Z, Z1 u7 i! \
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC
' o7 `$ }9 o, Q* u$ j4 US7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电。压力、温度模拟量转换采用S7-EM-231摸块×3(使用9点,备用1点),DC24V供电。

" x$ Z# z4 O" w' h9 [$ F2.人机界面:(触摸屏)
. M3 b6 S1 J. q' _: m采用PRO-FACE单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。& y; c+ ?, N" S/ h
3.控制面板:
$ P' D: ?6 o  H) E% P* Y控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学,见下图。
8 T7 Z/ r. o8 [+ [! H9 }( ^

8 E4 k$ Y- I# j) Q% Dfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg3 _8 |: w# Z; _( n! H# B
1>" S5 |9 g+ j+ L* c$ R7 @0 [" Q
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机控制电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。
% E' ?* o  b  S0 j" D" ~4 j
2>* H# }& k: z: g' i& a/ R7 M
面板中部为GP人机对话界面,详细操作方法见GP操作说明章节。
. e! ?3 J, }9 T
3>
" \9 M. Q6 L" U8 T5 \
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。

; j, N# B# }6 |, p7 q: b' |
/ v' A. ~0 P+ g0 X4 A1. 压缩机故障报警内容: (附件1)8 A" j" h+ m: {/ r
当压缩机发生故障后,报警信息由GP显示,并按先后顺序作为显示的优先级,即同时发生2个以上故障,第一行显示序号小的故障信息,第二行显示序号大的故障信息.(最多显示6行)故障内容共有30条,内容如下:
9 H0 p6 b  A; b# p
序号
故障内容
序号
故障内容
1
工厂参数错误
16
高压电源相序错
2
用户参数错误
17
空气过滤器脏堵
3
排气压力超限
18
油过滤器脏堵
4
排气温度超限
19
油气分离器脏堵
5
高压系统故障
20
空滤运行超时
6
风机电机过载
21
油滤运行超时
7
手动紧急停机
22
油分运行超时
8
压力传感器故障
23
系统油运行超时
9
温度传感器故障
24
排气压力偏高
10
模拟量模块故障
25
排气温度偏高
11
绕组A温度超限
26
绕组A温度偏高
12
绕组B温度超限
27
绕组B温度偏高
13
绕组C温度超限
28
绕组C温度扁高
14
轴承温度1超限
29
轴承温度1偏高
15
轴承温度2超限
30
轴承温度2偏高
  x% t6 {  [( R
上述1-16为重故障,若压缩机在未启动前发生重故障,压缩机将无法启动,若运行中发生重故障,压缩机即停止运行。17-30为轻故障,发生故障后不会影响压缩机正常运行。
作者: donnytang    时间: 2009-7-23 15:41
没必要,成本太高了
作者: gkscgksc    时间: 2010-9-13 10:11
这样的硬件配置成本很低了!
作者: hy_home    时间: 2010-9-13 10:53
学习中啊......
作者: 沧海一栗    时间: 2010-9-13 11:14
这是普通型控制,一般厂家的都是用的这种,简单,检修也方便!
( j7 h$ |% }  k( M$ xS7-200系列的主控器是目前用的最多的,可兼容性也比较好,上传也方便!