中国压缩机网行业论坛

标题: 6000V-250KW高压电源压缩机电控实例 [打印本页]

作者: shengke51    时间: 2009-7-14 10:06
标题: 6000V-250KW高压电源压缩机电控实例
1." y0 A, q5 t& ~; |* `
可编程控制器(简称PLC)
  ?3 Z; R3 s- ~4 F
采用德国西门子可编程控制器SIMATIC
- {( y9 k% I! o) D& IS7-224作本系统的控制核心,INPUT 14点,OUTPUT 10点,继电器输出,AC 220V供电。压力、温度模拟量转换采用S7-EM-231摸块×3(使用9点,备用1点),DC24V供电。

. l3 X: Z- e. s% u3 b  C* l! l2.人机界面:(触摸屏)
. b$ |3 y6 c' G9 B采用PRO-FACE单色触摸屏,作本系统的人机界面(以下简称GP)。显示尺寸78×58,显示分辨率为320×240,DC 24供电,选用RC-485通讯接口。本设计开发画面50幅以上,信息量大,界面丰富,使用操作方便直观。
/ ~) N) J( p8 T* m3.控制面板:6 Z  [) T' K6 `6 K6 O
控制面板为压缩机操作面板,按装在压缩机外壳上部,其设计简洁、美观、实用,符合人体工程学,见下图。
% ?' k7 g4 H8 G% d& W  G0 h, A
" w8 k) O; ?8 T
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg  g8 r2 e8 j4 \! i# d& P! {  [
1>
) E7 @6 ^& d$ l, O
控制面板左侧为显示灯面板,反映压缩机控制电源、主电机运行状态,加卸阀状态,故障报警及卸载过久停机信号。
- Q, d: p% k  O8 l
2>2 e, D; d6 C! F/ h# X. c# k1 f
面板中部为GP人机对话界面,详细操作方法见GP操作说明章节。

' Q  Z8 i" ^& }) b3>/ _, z/ p/ f; Q; w% R& @
面板右侧设有3只按钮,用于压缩机启动、停机、紧急停机操作。

$ F; m3 q1 E" E0 C4 [
: q& T* t  S+ N: c( B: j1. 压缩机故障报警内容: (附件1)
, K1 Y8 s+ ~2 `: r* y$ g6 |' W  a8 L9 C当压缩机发生故障后,报警信息由GP显示,并按先后顺序作为显示的优先级,即同时发生2个以上故障,第一行显示序号小的故障信息,第二行显示序号大的故障信息.(最多显示6行)故障内容共有30条,内容如下:
: k+ D! t9 T3 J- H6 F
序号
故障内容
序号
故障内容
1
工厂参数错误
16
高压电源相序错
2
用户参数错误
17
空气过滤器脏堵
3
排气压力超限
18
油过滤器脏堵
4
排气温度超限
19
油气分离器脏堵
5
高压系统故障
20
空滤运行超时
6
风机电机过载
21
油滤运行超时
7
手动紧急停机
22
油分运行超时
8
压力传感器故障
23
系统油运行超时
9
温度传感器故障
24
排气压力偏高
10
模拟量模块故障
25
排气温度偏高
11
绕组A温度超限
26
绕组A温度偏高
12
绕组B温度超限
27
绕组B温度偏高
13
绕组C温度超限
28
绕组C温度扁高
14
轴承温度1超限
29
轴承温度1偏高
15
轴承温度2超限
30
轴承温度2偏高
+ {* V% ^; g% `" }0 i
上述1-16为重故障,若压缩机在未启动前发生重故障,压缩机将无法启动,若运行中发生重故障,压缩机即停止运行。17-30为轻故障,发生故障后不会影响压缩机正常运行。
作者: donnytang    时间: 2009-7-23 15:41
没必要,成本太高了
作者: gkscgksc    时间: 2010-9-13 10:11
这样的硬件配置成本很低了!
作者: hy_home    时间: 2010-9-13 10:53
学习中啊......
作者: 沧海一栗    时间: 2010-9-13 11:14
这是普通型控制,一般厂家的都是用的这种,简单,检修也方便!
6 i( ]- G& |8 B0 u9 W( uS7-200系列的主控器是目前用的最多的,可兼容性也比较好,上传也方便!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5