标题: 请教如何判断回气管结霜的主要原因? [打印本页]

作者: 风间夜    时间: 2004-4-2 23:45
标题: 请教如何判断回气管结霜的主要原因?
请教如何判断回气管结霜的主要原因?如何判断是因为制冷剂过多结霜还是因为多少结霜?
作者: 我是新手    时间: 2004-4-4 00:46
那要看你是用R12?还是R22,在什么温度下
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-4-4 07:29
在运用于标准工况及冷库制冷系统中,其回气管应结干霜;对于运用在空调工况的制冷系统中,回气管则不能结霜。
% Q$ H0 O. q" i" s6 l    对于空调工况的制冷系统,运行中出现回气管结霜,可以认为是制冷剂加得过多;但如果系统中是标准量的制冷剂,运行中仍出现回气管结霜,说明制冷剂调节过大或毛细管过短和通径过大。与制冷剂的种类无直接关系。
作者: jjhdd    时间: 2004-4-4 22:28
你是说空调系统吧?
8 A( x' n4 q1 t对空调系统而言,回气管结霜大部分是由于制冷剂充注过多;除此之外还可能是:- ~7 ^/ G/ i2 ]2 M
一、温控器损坏压缩机不停机,室温降低蒸发器换热温差太小,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.+ b" k: X) ?& W4 ~1 Y3 ^
二、风机故障不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.1 G8 Q" Y' K+ F) m
三、空气过滤器太脏,使送风不畅,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处., q/ F5 d1 s) m# l
四、节流系统故障或膨胀阀开度太大,使制冷剂供液太多,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.
# i+ W2 c+ x5 S% L五、节流系统故障或膨胀阀开度太小,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.7 f% ?! J# I! b. l+ {# l# r% d
六、系统少量缺少制冷剂,使蒸发温度低于零度,蒸发器结冰不能正常送风,造成制冷剂未蒸发完而流到回气管处.  O. ~. X1 v5 K! h+ I2 y, J
总之,是某种原因造成制冷剂不能在蒸发器中完全蒸发,流到回气管处继续蒸发吸热造成的。
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-4-5 09:03
同意jjhdd对空调系统回气管结霜原因的分析。