中国压缩机网行业论坛

标题: 谈谈高压电源压缩机的控制电源问题(一) [打印本页]

作者: shengke51    时间: 2009-8-1 12:24
标题: 谈谈高压电源压缩机的控制电源问题(一)
大功率(185KW--355KW)的空气压缩机的主电机采用3000V、6000V、10000V 高压电源驱动占的比例较大,但其控制系统均都采用380V的电源,这样就产生了驱动与控制的俩套电源系统,其控制关系为:380V电源的控制系统→高压电源开关柜→高压电机,它们三者间的控制逻辑关系设计合理,就不会有什么问题。但是现在市场上的好多高压电源压缩机的电气控制有很多问题?最简单的控制为380V的控制系统与高压启动柜只有两个信号(启动、停止),380V控制系统与高压启动柜相互间没有联络信号,相互都不知道对方的状态,比如说:当380V控制系统发出启动信号→高压启动柜合闸→高压电机运行,在高压电机启动运行后控制系统380V电源掉电,相当于压缩机控制系统丢失,此时高压电机照常运转,这是相当危险的问题,要是加载阀是反阀(上电放空,失电加载),那危险程度可想而知了!!!* y0 E* Z: \! X8 f
      还有高压电机与380V电机不同的配置为:三相绕组测温、前后轴承测温、绕组加热,但有好多产品只做了一组绕组的测温,一个轴承的测温,然而其故障信号都并为一个报警点到控制器,发生故障时用户搞不清是何原因,绕组加热还有不做的。
作者: newhorse    时间: 2009-8-1 19:25
不动说什么
作者: ccdos    时间: 2009-8-1 20:05
楼主:你好!你写这段话是什么意思?
作者: yisheng5186    时间: 2009-8-1 21:48
不知道...........
作者: shengke51    时间: 2009-8-3 10:05
很简单呀,高压电源压缩机运行后,控制电源380V掉电,压缩机就没有控制了,但高压电机还在运行,很危险的的状态,现在大多数高压电源压缩机都是这样的控制。
作者: 屈国师    时间: 2009-8-3 11:14
太可怕了!!!
# Q# [) X* W0 e谢谢楼主经常发令人长见识的帖子!!
作者: shengke51    时间: 2009-8-3 11:21
本人做高压电源螺杆压缩机都采用PLC,市场上的控制器问题很多,做380V的有优势,做高压的就不行啦
作者: 梧桐花儿    时间: 2009-8-3 12:09
说得好,学习了。
" Y/ N3 F5 @$ s; n1 |" ^( R7 ]9 K请教楼主:厂家给的数据高压电机预热时间是一小时,不知这一小时对不对。有没有具体依据。
作者: 梧桐花儿    时间: 2009-8-3 12:10
说得好,学习了。
: v! q$ i. M2 v请教楼主:厂家给的数据高压电机预热时间是一小时,不知这一小时对不对。有没有具体依据。
作者: shengke51    时间: 2009-8-5 11:30
高压电机不能频繁起停,一般出场要求为两次启动间隔为1小时