中国压缩机网行业论坛

标题: 谈谈高压电源压缩机的控制电源问题(二) [打印本页]

作者: shengke51    时间: 2009-8-1 12:52
标题: 谈谈高压电源压缩机的控制电源问题(二)
谈谈高压电源压缩机的控制电源问题(一)中说了压缩机380V控制系统与高压启动柜的联络信号存在问题,下面给出一啊个实例看看怎么做好联络信号:
) Y2 X" O) E, @+ c" S. N
关于空气压缩机电控与高压启动柜联络信号说明
XXXXX公司:" ~- x- l' R8 u" b3 Z: ?) F7 ^
为了使我公司生产的压缩机在安装调试中与贵公司采购的高压启动柜间的控制信号准确、合理连接,满足整个压缩机系统的正常运行,为此根据压缩机PLC系统的控制需要对高压启动柜的控制联络信号做以下要求及说明。
: {& m, y8 s7 o/ f. R* r! N! n' n
1.压缩机电控高压柜信号:(3个均为干接点无源信号)
⑴压缩机控制电源掉电保护: (OFF---正常
- P& D3 w+ z/ v' N# U  m. `ON---掉电) 此信号是为了防止压缩机启动运行中控制电源掉电后高压电机继续运转的严重故障,为此380V控制电源掉电必须使高压启动柜跳闸。
⑵高压柜合闸: (ON---合闸)得到高压启动柜备妥、无故障信号后,操作启动按钮使高压启动柜合闸,(脉冲信号3秒)即高压电机运转。
⑶高压柜分闸: (ON---分闸)人工操作停机按钮使高压启动柜分闸,(脉冲信号3秒)即高压电机停止运转。
2.高压柜至压缩机电控:(3个均为干接点无源信号)
⑴高压柜无故障信号: (OFF---无故障 ON---有故障)高压启动柜备妥、无故障、即高压柜准备就绪,具备合闸操作条件后发此信号至压缩机电控。若压缩机电控未得到此信号,PLC程序即判定为高压电源故障。
⑵高压柜合闸信号: (OFF---未合闸 ON---已合闸)高压启动柜合闸后发此信号给压缩机电控,表示高压电机已启动运行,压缩机电控得此信号进行加载延时,延时到后使压缩机进入负载运行,无此信号PLC程序使压缩机不能加载运行。
⑶高压电源相序信号: (OFF---错相 ON---正常)螺杆压缩机不允许反转,否则将造成机头咬死的严重故障,为此建议高压启动柜内设置PT及相序继电器。压缩机电控若得到错相信号后即在触摸屏上显示故障信息并禁止压缩机启动运行。
3.因为在压缩机电气设备中与10000V高压电源直接发生关系的仅为高压电机,所以压缩机电控无法对高压电机的过流、过载、缺相、超欠压进行保护,为此建议贵公司在定购高压启动柜时要求生产方提供具有综保装置的上述保护功能,对高压电源的超欠压及高压电机过流、过载、缺相等进行保护。
4.上述说明及建议贵公司若有疑义请及时来电来函提出,以便我们确定方案后及时安排设计、生产。

作者: 屈国师    时间: 2009-8-3 13:03
谢谢楼主!!你的帖子我几乎都拷下来了.当教科书看.
作者: shengke51    时间: 2009-8-3 13:55
谢楼上的捧场
作者: llhhjsw    时间: 2009-8-18 17:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘意义    时间: 2009-8-19 21:13
.当教科书看.