中国压缩机网行业论坛

标题: 前辈们请进,我单位的冷干机的压缩机经常轴瓦抱死----- [打印本页]

作者: mylsd    时间: 2004-1-23 19:17
标题: 前辈们请进,我单位的冷干机的压缩机经常轴瓦抱死-----
我单位有台冷干机在最近几个月,压缩机都换3台了,压缩机用的是法国美优乐。& A0 R5 z+ w7 H. v: @4 V 最初是因为制冷药水泄露,蒸发器的铜管焊接口泄露。 ' N/ E& ?( u0 X$ s& i! J最近把蒸发器换新后,装上新的压缩机,但是刚好运行一个月压缩机就坏了。& I& L m) Q' B 把压缩机拆开查看,发现3台压缩机都是轴瓦抱死,一台是上轴瓦,另外2台是下轴瓦。4 V9 F- t) O; E d 0 Y, P2 m: U3 }* O$ G制冷剂为R22,处理量为50立方,产品为杭州嘉美。 N: f7 T) W/ ~ 我们判断可能是回油有问题。; p2 Y6 a, \1 ]( C 请朋友帮帮忙,谢谢了。 $ p7 k7 V# N, d另外请教一个基础问题,空气处理量的单位,50N立方米/小时,请问加“N“是什么意思。 $ v% u6 q9 C/ k9 y+ ^
作者: cafard    时间: 2004-2-1 10:15
呵呵!西安超滤在压缩空气(包括冷干机)方面是行业老大,有时间不妨咨询一下西安超滤,相信您的疑点一定能解决!电话:029-88313888,88314231传真:029-88320027 9 o | f3 l& P网址:w.unionfilter点com : a" k9 ~9 L9 Z信箱:unionfilter@china点com
作者: 杨头    时间: 2004-2-2 21:10
有没有油?
3 X) z/ @- S: J' G换压缩机时没查清原因就换?
9 u) U9 D/ B6 {8 R9 H5 L# y# y* v* a0 ?& S0 S$ j' U3 v# s
空气处理量的单位,50N立方米/小时,请问加“N“是什么意思
) f9 i' ~% h& J标准大气条件。
作者: mylsd    时间: 2004-2-6 19:08
我们在换新压缩机的时候都有把坏掉的压缩机拆开看,发现都是轴瓦抱死。我们怀疑是回油困难,润滑不到位。
作者: 针尖    时间: 2004-2-7 02:18
请问漏氟是在蒸器内还是在外部?如在蒸发器内则可能系统里有水气,后来坏的压缩机的轴瓦可能有锈。回油是一个原因,换压缩机同时还要换干燥过滤器及加冷冻油。据我所知嘉美的大立方机器蒸发器的吸气阻力较大,宜造成回油不好。; u* Z% s( r1 ~/ |
空气处理量的单位,50N立方米/分钟, W: z) o7 }6 a" P
N:是标准状态时的流量。温度0℃,压力0.1mpa,比重为1.293kg/m3
作者: mylsd    时间: 2004-2-8 19:39
漏药水确实是在蒸发器内漏,干燥过滤器换了,冷冻油也加了,把蒸发器的漏洞也补了,刚换的压缩机运行不到一个月又坏了。: @! M- J# S1 `
把它拆出来,还是老问题,轴瓦抱死。
作者: 针尖    时间: 2004-2-12 15:49
问题肯定出在回油上。加装一只油分可以解决。
作者: 没见过    时间: 2004-2-27 08:39
你好!对你公司的情况我深感同情。不如从新购买一台别的牌子冷干机。
作者: mylsd    时间: 2004-3-4 20:52
大容量(120NM3/MIN)的高温型冷干机,这种机型在进气口做了一个冷却器,/ N  l/ i5 u, C
压缩空气的入口温度可达到80度,管径是DN150,但是进气口与出气口的压力+ r* I3 Q/ Y1 p& T
差相差0.8公斤,进气压缩空气的压力是6公斤。- S) N4 |2 {* f
' _: Z; G, F5 j& u/ X
请前辈指教。
作者: wenfeng63283133    时间: 2004-3-5 09:52
换一台吧,这样经常换成本太高了,我们公司用杭州产的佳洁牌的冷干机三年,也没换过什么,如果你们有这个想法,给你们一个TEL.013003616290。陈工
作者: zhuweida    时间: 2004-3-11 18:35
处理量120个立方的冷干机,设备运行多少时间。是哪个单位的产品。。* N8 P+ |1 D0 w; G

  q) ]$ V6 B% O6 J. M; w; e估计需要换滤芯了吧。。可以联系我呀,:) 或者是设备根本就没调试好
作者: pengxia    时间: 2004-4-24 17:16
检查曲轴箱电加热器,此加热器应长期通电,否则压缩机启动会超载,(此电源应接在冷干机进线上),
! z) g, c+ u2 E: ]( }6 ]& C. s冷干机厂商不会研究技术,照抄硬搬还出错。
作者: 乐言张    时间: 2005-12-18 17:00
   我是嘉美西安办的,N表示标准型的(入口温度在45度以下)
作者: 乐言张    时间: 2005-12-18 17:02
N表示标准型的(入口温度在45度以下)