中国压缩机网行业论坛

标题: 前辈们请进,我单位的冷干机的压缩机经常轴瓦抱死----- [打印本页]

作者: mylsd    时间: 2004-1-23 19:17
标题: 前辈们请进,我单位的冷干机的压缩机经常轴瓦抱死-----
我单位有台冷干机在最近几个月,压缩机都换3台了,压缩机用的是法国美优乐。 8 M* a: \5 o. f w- m最初是因为制冷药水泄露,蒸发器的铜管焊接口泄露。 : o7 u; \/ W" F, \9 Z. x" `8 r最近把蒸发器换新后,装上新的压缩机,但是刚好运行一个月压缩机就坏了。 * W/ E8 I8 c0 T1 ^$ I# k( O把压缩机拆开查看,发现3台压缩机都是轴瓦抱死,一台是上轴瓦,另外2台是下轴瓦。) d$ W. T9 s2 {& o9 U 6 k, P) v: J1 K& d2 r; g9 s9 W制冷剂为R22,处理量为50立方,产品为杭州嘉美。 , k5 _( g( a% W9 r我们判断可能是回油有问题。 5 K0 X. h' g: Q9 A/ y7 B请朋友帮帮忙,谢谢了。2 n/ @6 O- S+ }, G 另外请教一个基础问题,空气处理量的单位,50N立方米/小时,请问加“N“是什么意思。" J4 T% f# M0 r+ t
作者: cafard    时间: 2004-2-1 10:15
呵呵!西安超滤在压缩空气(包括冷干机)方面是行业老大,有时间不妨咨询一下西安超滤,相信您的疑点一定能解决!电话:029-88313888,88314231传真:029-88320027% M$ n: ]; D0 I; S 网址:w.unionfilter点com 2 k2 E% C. E5 M. O0 i信箱:unionfilter@china点com
作者: 杨头    时间: 2004-2-2 21:10
有没有油?! F0 K' v* y, B4 d
换压缩机时没查清原因就换?
: H; o2 l1 [0 t5 e
; |; h" t3 z" j( |  n空气处理量的单位,50N立方米/小时,请问加“N“是什么意思
( m5 s1 T2 [. q标准大气条件。
作者: mylsd    时间: 2004-2-6 19:08
我们在换新压缩机的时候都有把坏掉的压缩机拆开看,发现都是轴瓦抱死。我们怀疑是回油困难,润滑不到位。
作者: 针尖    时间: 2004-2-7 02:18
请问漏氟是在蒸器内还是在外部?如在蒸发器内则可能系统里有水气,后来坏的压缩机的轴瓦可能有锈。回油是一个原因,换压缩机同时还要换干燥过滤器及加冷冻油。据我所知嘉美的大立方机器蒸发器的吸气阻力较大,宜造成回油不好。
0 u- g) D7 m8 ^# j( V空气处理量的单位,50N立方米/分钟
7 e; i) p" g& R5 o. ON:是标准状态时的流量。温度0℃,压力0.1mpa,比重为1.293kg/m3
作者: mylsd    时间: 2004-2-8 19:39
漏药水确实是在蒸发器内漏,干燥过滤器换了,冷冻油也加了,把蒸发器的漏洞也补了,刚换的压缩机运行不到一个月又坏了。. m" ?2 w/ R2 K
把它拆出来,还是老问题,轴瓦抱死。
作者: 针尖    时间: 2004-2-12 15:49
问题肯定出在回油上。加装一只油分可以解决。
作者: 没见过    时间: 2004-2-27 08:39
你好!对你公司的情况我深感同情。不如从新购买一台别的牌子冷干机。
作者: mylsd    时间: 2004-3-4 20:52
大容量(120NM3/MIN)的高温型冷干机,这种机型在进气口做了一个冷却器,/ j* g+ b  ~3 Z2 v: ^" W3 W4 \+ Z
压缩空气的入口温度可达到80度,管径是DN150,但是进气口与出气口的压力
( b8 S1 g4 M3 @! q" `差相差0.8公斤,进气压缩空气的压力是6公斤。; n# x; c8 x- [
" }0 U( D2 V8 D0 |9 h; y) p! S
请前辈指教。
作者: wenfeng63283133    时间: 2004-3-5 09:52
换一台吧,这样经常换成本太高了,我们公司用杭州产的佳洁牌的冷干机三年,也没换过什么,如果你们有这个想法,给你们一个TEL.013003616290。陈工
作者: zhuweida    时间: 2004-3-11 18:35
处理量120个立方的冷干机,设备运行多少时间。是哪个单位的产品。。$ K. f/ _' d2 o$ ~/ {4 w6 k

* v  K" z& ]/ M估计需要换滤芯了吧。。可以联系我呀,:) 或者是设备根本就没调试好
作者: pengxia    时间: 2004-4-24 17:16
检查曲轴箱电加热器,此加热器应长期通电,否则压缩机启动会超载,(此电源应接在冷干机进线上),) |4 `7 Z% ]2 T/ L) h+ O
冷干机厂商不会研究技术,照抄硬搬还出错。
作者: 乐言张    时间: 2005-12-18 17:00
   我是嘉美西安办的,N表示标准型的(入口温度在45度以下)
作者: 乐言张    时间: 2005-12-18 17:02
N表示标准型的(入口温度在45度以下)