中国压缩机网行业论坛

标题: 膨胀伐结冰是什么原因? [打印本页]

作者: 风间夜    时间: 2004-4-10 00:10
标题: 膨胀伐结冰是什么原因?
请教高手
作者: 烟轻扬    时间: 2004-4-10 15:19
冷量相对过大啦。。。。冷凝效果太好或者没有空调风(或水)进入冷凝器
作者: 风间夜    时间: 2004-4-11 00:18
-18度的冷库的膨胀阀结冰是什么原因
作者: jjhdd    时间: 2004-4-11 02:16
你说的是不是膨胀阀内部冰堵?7 L  y1 _1 a. T
冰堵的原因就是系统中有水分.
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-4-11 23:07
下面引用由在 2004/04/11 02:16:28 发表的内容:4 W Y8 g; J4 U& d/ I1 y 你说的是不是膨胀阀内部冰堵?( V; ~& d1 v+ f4 D, I5 Y 冰堵的原因就是系统中有水分. ) `/ X1 Z) n/ [' G; S , d* e& _5 u2 _. O) J8 e: D$ p 膨胀阀内部的结冰现象同意你的说法。至于冷库膨胀阀外部的结冰,当库房温度低于零度时,膨胀阀的外部(阀的出口侧)应结干霜。如果整个膨胀阀都已结冰,说明该阀已有部分堵塞现象(冰堵或脏堵)。
作者: 风间夜    时间: 2004-4-12 23:22
我说的是外部结冰,是整个膨胀阀结冰
作者: 风间夜    时间: 2004-4-12 23:27
如果整个膨胀阀都已结冰,说明该阀已有部分堵塞现象(冰堵或脏堵)。除了这个原因,还有其他的原因会整个膨胀阀结冰
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-4-13 09:28
还有制冷剂严重缺乏;冷库温度过低,已近临界温度;膨胀阀的温包漏气等。
作者: jjhdd    时间: 2004-4-16 22:04
如果是外平衡膨胀阀,可能是制冷剂过多或膨胀阀选大了。
作者: chuntian    时间: 2004-4-24 14:12
我需要一篇论文关于压缩机方面的 职称论文那位能帮忙




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5