中国压缩机网行业论坛
标题:
冷干机问题?》
[打印本页]
作者:
slmyyxgs
时间:
2009-8-19 09:59
标题:
冷干机问题?》
现有台冷干机20m³/4.0mpa的机器压缩机工作冷凝器风扇不工作,低压0.8mpa 高压1.1mpa不知是不是低压压力开关坏了?或是有什么原因?谢谢各方师傅指点!
作者:
slmyyxgs
时间:
2009-8-19 11:44
自己顶下。
作者:
bingym
时间:
2009-8-19 12:27
高压太低了。高压应在1.6至1.8MPa风扇才转。另外你的低压也太高了,0.8MPa的低压在停机时是正常的,在运转状态下就太高了,运转时低压0.45到0.55MPa.不过低压与风扇无关。
作者:
diavyang
时间:
2009-8-19 13:37
用气量小,正在待机中。长时间停机,高低压不能平衡相等,就有可能干燥过滤器堵了
作者:
jysx5127
时间:
2009-8-19 15:30
问一下,冷干机冷煤压力多少为正常(停机状态)
作者:
slmyyxgs
时间:
2009-8-19 18:01
工作平时为0.3-0.45mpa
作者:
bingym
时间:
2009-8-19 18:07
工作平时为0.3-0.45mpa,这是冷媒少了。你的风扇可能是停止时间长,转动时间少。但不是不转,多少总会转。
作者:
刘意义
时间:
2009-8-19 21:02
长时间停机,高低压不能平衡相等,
作者:
weijingwei
时间:
2010-9-18 12:20
热力膀通阀调调看
作者:
yyd
时间:
2010-9-20 21:37
首先你要检查工作时的高低压是多少
Y9 ? j! `1 } S8 j& B! E
然后你看看你那压力开关设置的工作压力是多少
' \3 t" a H9 L. |8 P1 }! T" Y7 U
如果达到工作压力了 压力开关动作、没有
# f% T/ d1 j" B7 {4 v9 U3 d
如果动作了 很有可能是电容有问题
2 e) s, p/ B c) g
如果没动作 那是压力开关故障
* }9 G. X. x7 s( h. W8 ]
详情请参考
. X8 e. `0 q, ~" H, n
详细参考
.gxglq点com
或联系
! [0 @& b T( C% j' y
沈阳格林波尔
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5