求助“荣昌制冷”,故障解析
有一台武汉产的LG2OA220螺杆式氨气制冷压缩机,电机功率220KW,额定电流382A。机器正常运行时,吸气,排气,油压一切正常,电机没有任何异常现象,能量指示在100%。当电流升到300A时,如果不去减载,电流就会无限制的直线上升。
, ~0 s% |+ `. q0 K/ y- _" I
拜托!
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-4-19 19:07
根据你提供的情况,制冷系统及压缩机不会有什么问题。问题可能出在该机组的起动控制箱上。当电机的负荷升到一定时(300A),此时控制箱的负荷可能不相配,或由运转线圈跳回至起动线圈,电流猛增。你不防换台大一点功率的起动控制箱试试,故障也可能会消失。