系统在排放空气时,(停机,开机时)操作顺序因该是怎样的,请具体一点。
7 R1 q% @: i! ]. g U# r
/ t* K: \1 G3 _% J) T+ Z2 D* X
$ h9 E# [3 v5 k* S8 d& `
' ~& |3 c8 O3 F, k3 z
) k1 k1 b1 J( \7 r
0 `+ m; \4 L5 ~$ J+ I+ T% s
谢谢
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-4-19 18:44
系统排放空气,最好在停机后进行,而且停机时间越长越好。这是因为停机后空气才能与制冷剂更好地分离,空气的比重轻,一般集聚在容器的上方(如冷凝器),可以从冷凝器的放空气阀直接放出,最好选择气温较低的时间进行。
7 C+ o$ l% g9 Z/ s3 Y
系统在运行中排放空气,应通过空气分离器进行。将需要放空气容器的放空气阀全开(也可以将系统中所有需要放空气设备的放空阀都打开),打开空气分离器的混合气体进入阀,稍微停顿数十秒钟后,微开空分器上的供液调节阀,使空分器内的混合气体得到冷凝而分离,打开空分器上的回气阀,使调节后的制冷剂被压缩机吸回,微开空分器的放空气阀(阀后应接皮管通入水中)。
/ W K$ X. f: I$ O
放空气完毕时,应关闭放空气容器(设备)的放空阀,关闭空分混合气体阀、调节阀、回气阀,其它阀可以不关,但下一次需放空气时应予首先检查关闭。
; N! J+ B! [# {5 E7 Y0 }2 U! `7 s
操作中开启空分调节阀和放空气阀时不应过急,调节供液的目的是冷凝混合气体,如开得过大过急是不能起到冷凝作用的;开启放空气阀时,当听到通入水中的皮管有爆炸声或大量白气泡时,说明此阀开得过大过急,应立即调整。
作者:
老菜帮子
时间:
2004-4-19 20:41
氨系统空气分离器操作规程
/ X2 ~& K( M" q S b
) W& Q) n9 U& E; Q% L- G, }4 h
一、正常运行标志:
# j5 H* r4 _" P& l
①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈;
7 D' g* z: {% d/ F+ O
②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2;
B: J2 y! E- p9 k' n6 x
③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高;
+ T9 X6 B! W# |- E+ M/ |: U
④水面不应散发过浓的氨气;
- W0 e1 | l& q$ n
二、正常待用状态:
+ z% `- C& b4 ?5 i
①所有周围阀门均关闭;
7 H' Q) C. t4 g8 F: Y' l: F/ d
②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力;
" m, K* x5 Y8 X3 b" ]7 m
三、放空气操作:
8 a9 q# N/ y' c$ T. P+ V7 I
①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右;
' z J G9 I+ K0 g) U0 x. ]' z# K5 U1 Q
②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气;
) J& T+ l; z5 n$ V" @6 |
③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右;
; Y* \ I$ u- b
④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作;
0 m7 E. t0 u8 _+ ?; S; h. b- s
⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动;
; c. a' J0 J" |) |5 P# \
⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀;
' @0 c: v" O% Y. N
⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态;
" e5 w6 x( A* C/ F" `5 `& F2 S
1 F8 l! h& j: u( L. |9 y
/ F3 v$ Z- h+ T8 ^
[这个贴子最后由老菜帮子在 2004/04/19 20:50:27 编辑]
作者:
荣昌制冷
时间:
2004-4-20 10:03
菜大哥的更详细,以菜大哥的为准。
作者:
无怨无悔
时间:
2004-4-20 10:07
首先,谢谢二位老师,但是“老菜帮子”的回答我看不懂,我没有见过,也没有听说过排放空气时有结霜的现象,也许是我经验太少,希望您解释的更详细些。