中国压缩机网行业论坛

标题: 请教“荣昌制冷” [打印本页]

作者: 无怨无悔    时间: 2004-4-19 09:05
标题: 请教“荣昌制冷”
系统在排放空气时,(停机,开机时)操作顺序因该是怎样的,请具体一点。 7 R1 q% @: i! ]. g U# r/ t* K: \1 G3 _% J) T+ Z2 D* X $ h9 E# [3 v5 k* S8 d& ` ' ~& |3 c8 O3 F, k3 z ) k1 k1 b1 J( \7 r0 `+ m; \4 L5 ~$ J+ I+ T% s 谢谢
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-4-19 18:44
系统排放空气,最好在停机后进行,而且停机时间越长越好。这是因为停机后空气才能与制冷剂更好地分离,空气的比重轻,一般集聚在容器的上方(如冷凝器),可以从冷凝器的放空气阀直接放出,最好选择气温较低的时间进行。
7 C+ o$ l% g9 Z/ s3 Y    系统在运行中排放空气,应通过空气分离器进行。将需要放空气容器的放空气阀全开(也可以将系统中所有需要放空气设备的放空阀都打开),打开空气分离器的混合气体进入阀,稍微停顿数十秒钟后,微开空分器上的供液调节阀,使空分器内的混合气体得到冷凝而分离,打开空分器上的回气阀,使调节后的制冷剂被压缩机吸回,微开空分器的放空气阀(阀后应接皮管通入水中)。
/ W  K$ X. f: I$ O    放空气完毕时,应关闭放空气容器(设备)的放空阀,关闭空分混合气体阀、调节阀、回气阀,其它阀可以不关,但下一次需放空气时应予首先检查关闭。
; N! J+ B! [# {5 E7 Y0 }2 U! `7 s    操作中开启空分调节阀和放空气阀时不应过急,调节供液的目的是冷凝混合气体,如开得过大过急是不能起到冷凝作用的;开启放空气阀时,当听到通入水中的皮管有爆炸声或大量白气泡时,说明此阀开得过大过急,应立即调整。
作者: 老菜帮子    时间: 2004-4-19 20:41
氨系统空气分离器操作规程 / X2 ~& K( M" q S b ) W& Q) n9 U& E; Q% L- G, }4 h 一、正常运行标志: # j5 H* r4 _" P& l ①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈; 7 D' g* z: {% d/ F+ O ②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2; B: J2 y! E- p9 k' n6 x ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高; + T9 X6 B! W# |- E+ M/ |: U ④水面不应散发过浓的氨气; - W0 e1 | l& q$ n 二、正常待用状态:+ z% `- C& b4 ?5 i ①所有周围阀门均关闭; 7 H' Q) C. t4 g8 F: Y' l: F/ d ②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力; " m, K* x5 Y8 X3 b" ]7 m 三、放空气操作: 8 a9 q# N/ y' c$ T. P+ V7 I ①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; ' z J G9 I+ K0 g) U0 x. ]' z# K5 U1 Q ②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气; ) J& T+ l; z5 n$ V" @6 | ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; ; Y* \ I$ u- b ④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作; 0 m7 E. t0 u8 _+ ?; S; h. b- s ⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动; ; c. a' J0 J" |) |5 P# \ ⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀; ' @0 c: v" O% Y. N ⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态; " e5 w6 x( A* C/ F" `5 `& F2 S 1 F8 l! h& j: u( L. |9 y/ F3 v$ Z- h+ T8 ^ [这个贴子最后由老菜帮子在 2004/04/19 20:50:27 编辑]
作者: 荣昌制冷    时间: 2004-4-20 10:03
菜大哥的更详细,以菜大哥的为准。
作者: 无怨无悔    时间: 2004-4-20 10:07
首先,谢谢二位老师,但是“老菜帮子”的回答我看不懂,我没有见过,也没有听说过排放空气时有结霜的现象,也许是我经验太少,希望您解释的更详细些。
* k( _$ n' H: u, A) x7 R; \-------------------------------------------------------------------------------------谢谢




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5